土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关内容讨论

【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关内容讨论

发布于:2014-10-24 11:59:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 晓晓不 于 2014-10-31 12:27 编辑



精彩内容回顾: 上一期【布丁解答】 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论,网友们的热心解答,感动了提问的网友,这位朋友让晓晓不代他给大家说声:谢谢!我想,这也是大家来到结构论坛想要的氛围,有问题,大家一起讨论,互相学习!

很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,由于栏目档期比较满,本期就暂时整理了这么多,还希望投稿的网友们不要着急,每个人的机会都是均等的!

七夕噢.gif 本期内容推荐 七夕噢.gif

规范条文解析:

《混规》9.2.6条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。


其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构


造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。


《混规》11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置


两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面


和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。



那问题来了?

1.一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用


通长筋来代替?

2.一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积


的1/4,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4?


【布丁解答】第一期 门规规范中第4.5.4条相关问题讨论 http://bbs.co188.com/thread-9010833-1-1.html

热情的网友们,论坛里的前辈、高人们,问题来了,谁来解答呢?别看了就等你们了,俗话说“送人玫瑰,手留余香”,分享是一种美德,希望大家能够互相讨论 ,一起成长,一起进步!额,又说了这么多的废话,下面的时间就交给大家了,赶紧抢楼解答吧!(惊喜无处不在) 大家记住喽,我是布丁的小助理,有事Q我:1780688689(工作时间在线等候)

七夕噢.gif


七夕噢.gif

全部回复(124 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1397234286627
    过来学习 问题有点怪啊
    2015-01-21 13:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • 一眼秋梦
    一眼秋梦 板凳
    多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
    2015-01-20 18:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单根松木桩承载力问题和复合地基设计

基础要加固,荷载最不利10T 基础0.9*0.9,下面是淤泥。我考虑的是按沉桩计算单根松木桩(直径12cm,长4M)承载力 再按复合地基计算 地基承载力。淤泥取最坏的情况,侧土摩擦11KPa,承载力50KPa。 单根松木桩承载力为0.5*3.14*0.12*4*11=8.2896KN。 基础下部扩大为1.2*1.2的 基地压力为125KN/1.2*1.2=86.8KPa 复合地基承载力置换率m*8.2896/3.14/0.06/0.06+0.8((1-m)*50>86.8 算出来m>6.7%

回帖成功

经验值 +10