规范条文解析:

《混规》9.2.6条:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。


其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构


造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。


《混规》11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置


两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面


和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。



那问题来了?

1.一般现浇混凝土结构梁都是受部分约束,所以上部应该要有构造钢筋,是否可以用


通长筋来代替?

2.一般的通长筋直径是否既要满足梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积


的1/4,又要满足分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4?