土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单根松木桩承载力问题和复合地基设计

单根松木桩承载力问题和复合地基设计

发布于:2014-10-23 23:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础要加固,荷载最不利10T 基础0.9*0.9,下面是淤泥。我考虑的是按沉桩计算单根松木桩(直径12cm,长4M)承载力 再按复合地基计算 地基承载力。淤泥取最坏的情况,侧土摩擦11KPa,承载力50KPa。 单根松木桩承载力为0.5*3.14*0.12*4*11=8.2896KN。 基础下部扩大为1.2*1.2的 基地压力为125KN/1.2*1.2=86.8KPa 复合地基承载力置换率m*8.2896/3.14/0.06/0.06+0.8((1-m)*50>86.8 算出来m>6.7%
1.2m基础的话 打8.5根 实际打9根。 做出来会出问题么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    淤泥厚度是多少?松木桩还是要落到硬土层上,淤泥后期固结时间长,沉降也会很大
    2014-10-25 14:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    直接打混凝土桩不就解决了。
    2014-10-24 08:09:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

松木桩问题

