土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用(商用)中央空调

家用(商用)中央空调

发布于:2014-05-14 13:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 攻城师59867 于 2014-5-16 15:34 编辑

总 则 空调设计培训电话咨询13296267730

1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。
1.0.2 本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。
1.0.3 空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。

2 术 语

2.0.1 家用(商用)中央空调
用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
2.0.2 空调风系统
空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。

3 设计参数

3.1 室外气象参数
室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-87 2001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。
3.2 室内空气质量
3.2.1 冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:
温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s; 新风换气次数1.0次/h ;
3.2.2 夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:
温度 24~26℃ ; 相对湿度〈65% ; 室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h
3.2.3 室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3
3.2.4 通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。

4 空调设计 

4.1 负荷计算
4.1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
(1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2 
(2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2 ,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;
在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。
4.1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。
4.1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。
4.1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。
4.2 系统设计
4.2.1 每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402835336579
    专业中央空调安装,如有需要联系我们
    2014-06-15 20:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • yes198905163018
    感谢分享!
    2014-06-15 20:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气处理机(新风工况)阀门设置问题

酒店项目,空调主机采用冷水机组,二管制系统,酒店客房层空调设计为风机盘管加新风系统,在走廊的一端设计空气处理机(新风工况)一台,风机盘管均安装电动二通阀,有以下问题,欢迎同行讨论:1、对新风机组的送风温度进行控制,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。送风温度控制采用比例调节阀+变压器+温度传感器,俗称三件套。我认为存在两个问题:(1)新风工况不稳定,随时变化,而冷冻水进水温度几乎恒定不变的,传感器温差一般设定在5度以内,这就造成调节阀频繁动作,易损坏。(2)整个楼道总长55米,风机盘管与新风机不用时,管路水静止不循环,夏季水温会变高,有客房要使用时,需要分钟左右,冷冻水才能流过来,使用不便。(3)由于新风机组进风口前端无电动风阀 ,风机不能与电动风阀连锁,冬季表冷器是与室外相通的,当地冬季温度-4度,规范要求水里阀门最少保证不少于5%开启度,以免冻坏表冷器。而设置电动阀,可能满足不了5%开度要求。

回帖成功

经验值 +10