土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 福建省地下车库的安全性检测-检测案例

福建省地下车库的安全性检测-检测案例

发布于:2019-04-19 09:50:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

福建省地下车库的安全性检测-检测案例



【摘要】:受检福建省某地下车库,结构形式为框架结构,车库地下一层,基础为独立基础+防水板形式,顶板为柱帽+托板式无梁楼板。鉴于地下车库顶板板底混凝土中局部存在不规则的裂缝,为了解地下车库待检区域的安全现状,特委托我司对该地下车库进行安全性鉴定,并提出相应处理建议,为类似鉴定项目提供参考。

【关键词】现场调查,结构复核,结构检测,结构计算,结果分析

1  工程概况

福建省某地下车库,结构形式为框架结构,车库地下一层,层高为3.6m,平时为地下汽车库,允许停放小型客车,战时为甲类人防工程,抗力等级核6级+常6级。基础底板顶标高-5.2m,地下车库顶板板顶标高-1.60m,基础为独立基础+防水板形式,独立基础尺寸为4000 mm×4000mm×1200mm,防水板厚为400mm,顶板为柱帽+托板式无梁楼板,顶板厚为400mm,框架柱截面尺寸为600mm×600mm,地上为绿化和规划道路,建筑地面与结构顶板高差部分采用素土分层压实回填(建筑面层除外)。基础、顶板和柱混凝土强度设计等级均为C35。

2 现场检测结果

2.1 房屋建筑、结构图复核

现场对受检地下车库的建筑、结构平面布置进行了调查,现场采用5m的钢卷尺和手持式激光测距仪对地下车库的轴线尺寸及构件截面尺寸进行了抽样测量,检测结果表明,地下车库抽样检测位置处的轴线尺寸、截面尺寸与原设计基本一致。

2.2 建筑使用情况调查

通过对现场的实地考察及向委托方了解,该地下车库结构主体结构已施工完成,现场检测过程中发现,地下车库顶板板底存在开裂现象,且已进行注浆处理,顶板上部覆土未回填,车库未投入使用。

2.3 结构损伤情况检测

为明确受检区域完损状况,现场对受检区域建筑结构进行了完损检测。经检测,受检区域地下车库顶板板底混凝土中局部存在不规则的裂缝,并已进行修补处理,地下车库结构柱存在一处箍筋外露、局部柱表裂缝处混凝土切除。

2.4 主体结构材料强度检测

为确定受检地下车库混凝土构件强度,根据受检地下车库现场实际情况,采用ZC3-A型混凝土回弹仪,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23- 2011)进行混凝土强度现场抽样检测。检测结果表明,地下车库结构柱强度等级推定为C35,地下车库顶板混凝土强度等级推定为C30。

表9.1 混凝土强度检测结果构件位置名称构件混凝土强度换算值(MPa)强度推定值(MPa)平均值标准差最小值AF/3339.10.9737.237.5AF/3036.90.8435.435.5AD/3240.30.7538.539.1AA/3340.20.9139.038.7AB/3238.41.1236.836.6AA/3138.90.8436.937.5顶板34.80.6130.533.8顶板34.60.7328.833.4顶板34.80.6130.533.83 地下车库安全性计算分析

3.1 计算参数

本次采用YJK1.9.1对受检区域地下车库进行建模分析,结合实际情况,计算考虑平时和战时两种情况。

(1)混凝土材料强度取值

基础按设计强度等级C35

顶板按推定强度等级C30

柱按推定强度等级C35

(2)平时使用验算荷载取值

顶板附件恒载:26.0kN/m2(建筑面层及覆土)

底板板附件恒载:4.0kN/m2(建筑面层)

顶板活载:3.5kN/m2

底板活载:3.5kN/m2

地下车库抗浮水位取-1.00m

(3)战时使用验算荷载取值

战时人防等效静荷载标准值按《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005及《人民防空工程设计规范》GB50225-2005取值相关规定取值。

3.2 计算模型

结合现场实际情况和原设计资料,建立受检区域的YJK 模型,受检区域东侧为地下车库外墙,紧邻南北两侧为剪力墙结构塔楼,模型中南北两侧以剪力墙形式近似考虑紧邻塔楼作用,西侧为车库延伸区,模型向西延伸四跨,以便提高受检区域西侧的分析精度。

3.3 承载力验算

考虑地下车库顶板板底存在局部裂缝,计算分析中对地下车库顶板有效面外刚度采取0.95的折减系数。承载力验算结果表明:

(1)柱帽的抗冲切承载力均基本满足计算要求。

(2)结构柱的配筋均满足计算要求。

(3)平时使用状况下,地下车库顶板的承载力满足计算要求,战时使用状况下,除局部区域顶板承载力不足外,其余区域承载力基本满足计算要求。

4 检测结论与建议

4.1 检测结论

通过对受检地下车库现场检测及安全性计算分析,得出如下结论:

(1)受检区域地下车库的结构布置、构件截面尺寸与原设计图纸基本一致;

(2)受检区域地下车库顶板板底混凝土存在局部不规则的裂缝,并已进行注浆处理;

(3)受检区域地下车库结构柱存在一处箍筋外露、局部柱表裂缝处混凝土切除;

(4)承载力验算表明,受检区域地下车库结构柱的配筋和柱帽的抗冲切承载力均满足计算要求,平时使用状况下,地下车库顶板的承载力满足计算要求,战时使用状况下,除局部区域顶板跨中板带承载力不足外,其余区域承载力基本满足计算要求。

4.2 建议

(1)针对结构柱箍筋外露、局部柱表层混凝土切除,建议进行修复处理;

(2)针对战时使用状况下,局部区域顶板跨中板带承载力不足,建议进行适当加固处理。

(3)建议根据设计要求严格控制后续施工期间受检区域地下车库顶板的临时施工荷载;

(4)受检区域地下车库顶板覆土回填和绿化施工期间,建议对受检区域地下车库顶板裂缝进行监测,发现异常情况及时上报处理。

(5)受检区域地下车库投入使用期间,建议定期进行结构检查、维护。


参考文献

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部 GB/T 50344-2004 建筑结构检测技术标准[S].北京;中国计划出版社,2005

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部 GB 50026-2007工程测量规范[S].北京;中国计划出版社,2008

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部 GJ8-2007 建筑变形测量规范[S].北京;中国建筑工业出版社,2007

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部 GB50010-2010(2015版)混凝土结构设计规范[S].北京;中国建筑工业出版社,2015

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部 GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范[S].北京;中国建筑工业出版社,2016


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央新影桐乡园一期项目地下室阶段BIM技术交底应用

一、工程概况 中央新影项目,位于桐乡市环城北路北侧,文华路西侧,建筑高度59.6米,建筑面积56359㎡,其中地下建筑面积14049 m2,主楼为13层综合楼,框架剪力墙结构,局部6层裙房,整体地下室地下一层。 该项目依托中央新影集团的丰富资源,以电视节目制作经营为核心,融教育培训、影视制作、品牌培育等为一体,结合桐乡综合优势发展文化创意产业和文化旅游业,着力打造长三角文化创意产业中心。本项目利用鲁班BIM技术,通过BIM系统平台对现场施工技术人员进行复杂节点的三维技术交底应用。

回帖成功

经验值 +10