最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toia
    toia 沙发
    把你新风机的风量和出风口的尺寸 告诉我`
    帮你算一下静压箱的尺寸.
    2008-02-20 09:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • simplesb
    simplesb 板凳
    选择好质量的新风机噪音小得多,比如开利的,它内贴消声材料的.
    可以做成两台小新风机,噪声会小点;
    2008-02-19 16:29:19

    回复 举报