土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28型10kV开关柜受潮怎么办?

KYN28型10kV开关柜受潮怎么办?

发布于:2019-03-26 16:16:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

        开关柜属于一种电设备,广泛应用于配电系统中,其发展着重要的作用。它既可以将实际配电需要将一部分电力设备安装或拆除开关柜之中,也可以在电力设备发生故障时将故障电网从中快速地切除,进而保证没有电力故障的电网能够正常的运行,便于对故障电网的维修,保证电力系统的安全运行。随着我国电力设施的不断完善,KYN28型10kV开关柜的应用范畴越来越广泛,但是在安装运行过程很多用户都遇到过潮湿问题。下面赛普瑞就根据一些用户的反馈对KYN28型10kV开关柜受潮原因进行分析并给予潮湿治理建议。

       KYN28型10kV开关柜受潮原因有哪些?

     (1)气候温度变化大,开关柜内与柜外的空气不能形成对流,开关柜的密封不利于箱内湿气的外排;

     (2)湿度较高,春秋季节尤其是雨季空气湿度大,冷热交替变换频繁,箱体内温度对于环境温度的相对温差波动较大,导电体表面就极易形成凝露;

     (3)当电气设备暂时处于停运状态时,开关柜内的小环境温度低于周围环境温度,从而形成凝露;

     (4)电缆仓所连接的电缆沟内积水,造成水汽进入电缆仓,形成凝露。

      KYN28型10kV开关柜受潮易产生哪些影响?

     1.机构锈蚀

       长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形,造成操作困难、操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡塞,熔管连杆断裂而相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。

      2.爬电

      使用一定时间后,绝缘部分表面常附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象,最终导致绝缘损坏、相间短路等故障。

      3.局部放电

      在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于lus的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜柜内部件表面的凝露,导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低,放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢:而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。

      KYN28型10kV开关柜受潮治理措施

      由于开关柜受潮原因是多方面的,所以解决开关柜潮湿问题必须从多方面考虑

       一、设备的相对密封处理

       开关柜潮湿有很大一部分原因是因为柜体密封处理不当,导致外界湿气进入柜体,所以需要对开关柜的进出线处进行密封处理,隔断湿气来源,有效降低开关柜内湿度。

        二、潮湿空气来源的预防

       (1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。

       (2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。

       (3) 高压室安装工业除湿机,保持高压室内空气干燥。

       (4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装电缆沟除湿系统,保持电缆隧道空气干燥。

       (5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶和墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。

       (6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。

        (7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷。

       (8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个100mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出。不能进入开关柜。

       三、柜内久聚潮湿空气的除湿治理

      由于高压开关柜的功能特征,开关柜被分为仪表室、断路器室、电缆室和母线室四部分,各部分以接地的金属板分隔。所以针对开关柜内久聚的潮湿空气可采取柜内和柜顶除湿。柜内除湿一般是在电缆室或者断路器在开关柜密封处理的前提下安装SPR-CN-S1智能除湿器。智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。

        柜顶除湿一般是给母线室除湿,母线室因为其绝缘距离问题不能直接在柜内安装,所以需要在母线室顶部开孔安装HK-SEPRI-T独立式顶置除湿单元,顶置式除湿装置采用微处理器控制技术,针对电力设备内部空间紧凑、环境的湿度高且温差较大,并致力于设备内部环境湿度改善而专门研制的高新技术产品,核心部分由智能控制单元与环境监测单元等组成。该单元可以根据现场情况,自动调节环境湿度,排出的水分采用雾化单元强制蒸发,安全排出。

       总结:因KYN28型10kV开关柜潮湿环境形成因素较多,对设备运行的危害大,设备除湿是非常关键的环节。开关柜是一个相对比较密封的整体,这就要求各单位在运行检查是要时常留意开关柜潮湿问题,做好预防措施将安全隐患及时排除。以上是开关柜除湿器厂家赛普瑞总结的比较全面的开关柜潮湿解决措施,当然,开关柜潮湿现象表现不一,各单位可根据具体情况进行针对性除湿处理,具体除湿建议可咨询专业除湿机构。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜为什么会出现锈蚀呢?这些锈蚀是怎么产生的呢?

        配电柜锈蚀一直是运维人员比较头疼的事,冬天已经渐渐的远去,春天已经悄悄来临,多雨是这个季节对万物最好的馈赠,万物生长的季节离不开雨水的浸润,所以对于很多农民伯伯来说是春雨贵如油,但是对于供电公司的运维人员来说并非如此。春天雨水较多,空气中含水量大,很容易在配电柜内形成水珠,大量的水珠长期聚集在配电柜内,会使配电柜内元器件出现潮湿,锈蚀等情况,严重威胁电网的安全运行。

回帖成功

经验值 +10