关于35KV电缆放电问题

发布于:2019-03-22 19:50:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位高手可以解惑一下。我公司高压柜内35KV进线电缆终端头多次出现放电(爬电)情况,可以听到有滋滋声,关灯后可以看到有微弱蓝色火花放电情况,每次重新擦拭后,再送电在其他部位又出现,主要集中在中相。而且有时出现几天后又消失了。整体柜子干巴巴的,未有潮湿情况,使用无水酒精多次擦过。到底哪里出现问题了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    要严格按照工艺要求制作,尺寸要准确,关键环节如半导体要消斜坡,最好用冷缩终端。
    2019-04-15 17:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    一般是电缆终端工艺问题,局部半导体层未剥除干净,或者其他污秽;还有可能就是本身电缆终端受损,存在薄弱部位。
    2019-03-26 13:01:26