土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】建筑电气之消防设计要点

【电气学院】建筑电气之消防设计要点

发布于:2019-03-20 15:31:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

1、引言


在对建筑的电气的相关的设计中,我们必须对消防问题加以考虑,消防相关的设计在建筑工程中属于基础性的工作。一般火灾的自动报警系统、消防设备相 关的配电系统以及消防的联动控制系统是电气的消防设计的主要内容。在对电气的消防进行设计的时候,我们必须对建筑、给排水以及暖通进行必要的了解,只有这样,才能设计出经济合理、安全可靠的建筑电气的消防系统。 


2、火灾的应急广播与火灾警报装置的相关设计


我们需要在火灾发生的初期,对火灾情况进行紧急的通知,为了实现这一目的,我们必须设计相应的火灾的警报装置以及火灾的应急广播装置。火灾的应急广播在火灾发生中所取得的效果,要比火灾的警报装置的作用要大,并且火灾应急广播还能对火灾中的人员的疏散与逃生进行必要的指挥。由此可见,火灾的应急广播的作用重大,在建筑电气的设计中的消防设计是必不可少的,我们必须的火灾应急广播进行广泛的应用。


一般要求在区域性的报警系统中,常常仅需要设置相应的火灾的警报装置,在相对比较集中的报警系统中,我们应该设置相应的火灾的应急广播,在控制中 心相应的报警系统中同样需要设计火灾的应急广播,通常在设置有火灾的应急广播的场所必须设置相应的火灾的警报装置。 


在对火灾应急广播进行设计的时候,必须根据相应的报警区域以及疏散的区域的划分的分路进行相应的配线。通过这样的设置,由于各条分路互不影响,这 样能够保证任意一条分路出问题,仍能通过其他的分路进行广播;而且还可以对广播的区域进行控制,可以根据火灾现场的需要,对发生火灾的区域以及相关的 区域进行相应的广播,方便于对现场人员进行疏散与逃生的指挥。在同时设置了火灾警报装置与火灾的应急广播的建筑物内,必须对两者在时间上的响应进行配合,必须避免这两种的声音同时发出,因为这对现场人员的疏散与逃生是不利的。 


3、非消防电源中的普通照明的切除设计


为了防止火灾的扩大,在确认发生火灾后,我们应该在第一时间对非消防的电源进行切断,所以一般在相关的设计中,都会把一些普通的照明统一切除。由实际情况来看,突然失去照明,只使用应急照明会对疏散逃生的人们产生一定的心理影响,在人员比较密集的场所,极易造成疏散的人群的惊慌,甚至出现混乱 从该方面进行考虑,为了确保安全有序的疏散,并确保消防队员的安全,在对火灾进行确认之后,不能乐观立即切除着火层相应的普通的照明电源,而是在一段时间之后再进行切除。


4、手动的火灾报警按钮相关的设计


在火灾的报警过程中,不仅需要相关人员的进行报警,为了尽快的把发生火灾事故传播出去,往往还需要普通人参与,因为发生火灾时,通常都是普通人员最先发现。所以我们必须做好相关的工作,即设置相应的适合普通人操作的手动的火灾报警按钮。所以在对你手动火灾报警按钮进行相关的设置时,不仅要考虑到相关的技术因素以及技术规范,还要注意方便普通人员能够及时的进行报警。



5、消火栓按钮相关的设计


在对消火栓泵进行设计的时候,必须在室内的消火栓箱里面设置相应的消火栓按钮,要求灭火栓按钮对灭火栓泵的控制是通过总线进行的,并且是直接的接在消防水泵相应的控制回路上,能够直接的用手动的对灭火栓泵的启停进行控制。如果直接把消火栓的按钮接在灭火栓泵的控制回路的时候,使用的安全电压不应超50V(一般使用的是交流24V),并在消防栓的按钮的位置设置相应的专用的消防电话塞孔。 


6 、消防联动控制设备和手动控制安装方面的问题


对于消防联动的控制设备来说,它主要是由排烟机和消防水泵等装置组成。目前我们常常使用总线的编码模块的控制方式对消防联动的控制装置进行控制。并要根据相关的技术要求与规范,判断该消防系统是否需要增加相应的手动的控制装置。我国对建筑的消防中的消防联动的控制设备做出了详细的规定,对我们是否需要安装相应的手动的控制装置的条件和相关的要求进行了详细的阐述。


同时消防联动设备中仅使用总线的编码模块来对火灾报警系统进行控制是远远不够的,我们必须设置相应的手动控制的火灾报警系统。这是因为排烟机与 消防水泵能否安全稳定的运行直接关系到消防工作的成败,所以消防设备对消防工作有着重要的影响。 


7、消防设备配电设计的探讨


在消防工程中,外部的电源可能会突然出现断电,这将对火灾现场的人员撤离与现场的指挥造成一定的影响,所以我们必须使用应急的发电设备(如柴油发电机组)来确保相关的消防设备与装置的正常启动。但是这对应急的柴油发电机组的要求比较高,柴油发电机组相应的功率特性往往是有限制的,通常仅能够带动设备的一半的负荷,而不能长期的持续供电。我们常常通过对消防设备采用分批延时的方式进行启动,这样能够有效的减少系统的负荷。


对于常见的大型民用的建筑来说,一般均是由地下层、塌落以及裙楼组成。对这类的建筑的消防负荷有关的计算比较麻烦,通常必须对每个公共的消防设置(如消防泵等)是必须进行计算的负荷,又称必然负荷,对于应急照明与消防风机等设施来说,可以利用建筑物的不同分区,把各个分区作为一个消防负荷的计算单元,再用两个相邻的位置的负荷相加后的最大的负荷,再和必然负荷相加,通过这种方法能够把该建筑物的最大的消防负荷计算出来。


8、电源切除装置的设计


我们可以使用分励脱扣器来对非消防电源进行切除,(注:分励脱扣器为低压断路器的基本附件)。通常我们可以在配电室中的低压的出线开关以及各层的主配电箱上来对一些非消防电源进行切除,这种方法不仅能够保证非消防电源能够有选择的切除,而且实现的联动的系统的结构比较简单,然而分励脱扣器进行切断所需要的电流较大。

9、结语


随着人们的生活水平的不断提高,人们对衣食住行的安全要求越来越高,然而由于现代建筑对趋于聚集化,这对建筑的消防安全造成一定影响。所以我们必须对建筑电气设计中的消防设计加以重视,这是对建筑使用的安全保障。 


W020170928309593857373.gif


相关推荐


建筑电气消防设计


https://edu.co188.com/lesson/1834_1.html

(点击链接可试听内容)


QQ图片20190320152557.png


学习效果


1. 培养了解电气设计专业的基础和基本知识;

2. 了解电气设计的相关法规及查询的能力;

3. 对设计本身及其设计原理和方法有较深刻的认识;


课程咨询


QQ:2355735347

(或扫描下方二维码)

QQ图片20190320165836.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发

    谢谢分享

    2019-07-21 09:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-06-06 16:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[药水的电气经验]1.2插座设计[住宅户内]

1.住宅户内的电气设计 1.2插座设计 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011: 8.5.1每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置,且应符合表8.5.1的规定   8.5.2起居室(厅)、兼起居的卧室、卧室、书房、厨房和卫生间的单相两孔、三孔电源插座宜选用10A的电源插座。对于洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器等单台单相家用电器,应根据其额定功率选用单相三孔10A或16A的电源插座。

回帖成功

经验值 +10