土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢冷却塔 腾嘉冷却塔厂家直销圆形冷却塔 方形冷却塔 冷却塔

玻璃钢冷却塔 腾嘉冷却塔厂家直销圆形冷却塔 方形冷却塔 冷却塔

发布于:2019-03-20 13:40:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

冷却塔选型须知:

1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。

2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。

3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。

4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。

5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。

6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。

_14108330093596 - 副本.jpg

选用时须知水量 Q、进水温度t 1 、出水温度 t 2 及设计湿球温度τ,根据热力性能曲线确定型号。 

就材料的耐寒性而言,能适用于 -50摄氏度的地区,但是对于最冷月平均气温低于-10摄氏度的地区,订

货时应提出要求方结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。 

循环水混浊度不大于 50毫克/升,短期不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭

藻及水质稳定措施。 

基础图供安装参考。大塔的进、出水管方向见图示,小塔可在水平位置任意定,但不得碰基础,中间有

基础的,其荷载应为运转重的 25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装,应考虑风荷

载引起的附加压力。 

2BE34FEF15B1FBBC791A75414F698CC6.jpg

小于 125型的冷却塔,外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座,防止过多的重量压在塔壁上。 

布水管按名义流量开孔,如实际水量与名义流量相差 15%以上,订货时说明,由制造厂改变开孔尺寸。

塔的进水管水压大约为2米到5米水柱。设计时不要压力过高,否则流量过大会飘水。 

本产品适用于水温不超过 60摄氏度,如超过60摄氏度的,订货时提出,本厂可在选材上加以解决。如需

阻燃型冷却塔,订货时须说明,我厂也可满足要求。 

150型以上的冷却塔风机,叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流。

各型风机可以短期间倒转来消冰。因此,在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器,按钮应安装在冷

却塔的附近(调叶片方法见横流式玻璃钢冷却塔说明)。

2f3725c26a05883d8c927607754c2071 - 副本.jpg


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃钢化粪池安装后可以直接使用吗?

      玻璃钢化粪池安装完以后的事情,玻璃钢化粪池安装好以后还需要做一些什么事情呢?是可以直接投入进行使用吗?当然不是的,还需要对玻璃钢化粪池进行一些处理才行,只有处理过的玻璃钢化粪池才能够正式投入使用。下面就来说一下腾嘉玻璃钢化粪池安装好以后的事情。 第一、灌水稳固     把玻璃钢化粪池固定在土层以后就可以开始灌水了,但是所灌进去的水不能够小于玻璃钢化粪池容积大小的一半。

回帖成功

经验值 +10