土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土规范7.3.11.3的疑问

关于混凝土规范7.3.11.3的疑问

发布于:2008-02-15 16:14:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(框柱计算长度取值问题)

请教个问题:混凝土规范7.3.11.3条,怎么判断水平力引起的弯矩设计值占总弯矩设计值75%以上啊?

还有就是这两个设计值,是经过所有调整措施以后的最终数值还是未调整的呢?

大家在satwe计算时参数控制考不考虑这一条呢?(给pkpm打电话,他们说设计人自己判断时候达到,达到的话就点上按照7.3.11.3执行。也就是说如果实际上没有达到,我们点上的话,计算长度实际上也不是按照7.3.11.2执行了。)

请大家指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    用CRSC计算了一些工程的统计结果。
    2008-02-19 23:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • tiuc972301
    tiuc972301 板凳
    “设计值当然是经过调整措施以后的。”谢谢指教~~~但是看规范上面“6.2.4 抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。一、二、三级框架角柱经按本规程第6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。”或者“7.2.7 抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。”从这两条看,设计值也是需要调整的啊?(以上两条出自高规)

    楼上老大“七度抗震设防,或三层以下非抗震房屋一般应选择用7.3.11.3条”这条是怎么来的啊?
    2008-02-18 14:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

72米长多层建筑能否不设缝?

72米长多层建筑能否不设缝,通过设置加强带了处理!?

回帖成功

经验值 +10