关于排烟口最大允许排烟量问题

提问 发帖 回复

GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了

GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • ibinzh
    ibinzh 2019年03月15日 15:04:01 2楼
    到清晰高度核算的话,挡烟垂壁就要做到清晰高度那个标高。做电动挡烟垂壁咯
    回复 1 举报
  • 果皮
    果皮 2019年03月17日 21:53:25 3楼
    净高小于3米,清晰高度是净高的一半,挡烟垂壁设置500mm高,排烟口如果设置到顶部,到烟层底部的高度是净高的一半,这样核对单个排烟口排烟量,也不违反规范。
    回复 0 举报
  • 大小主宰
    大小主宰 2019年03月18日 09:17:52 4楼
    楼主问题很重要,我也想知道现在这块风口这么小怎么校核
    回复 0 举报
  • dongruilin88
    dongruilin88 2019年03月29日 17:25:37 5楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  • wuwing2006
    wuwing2006 2019年04月02日 16:24:46 6楼
    这个问题确实是比较复杂,尤其是配合装修时,会涉及到挡烟垂壁的高度问题。不知道专家们是否想到这个问题
    回复 0 举报
  • 杨建001
    杨建001 2019年04月21日 10:51:22 7楼
    谢楼主的资料