土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟口最大允许排烟量问题

关于排烟口最大允许排烟量问题

发布于:2019-03-14 22:16:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • c2h5oh
    c2h5oh 沙发

    我觉得这个规范就和最近上海搞的垃圾分类一样,弄得很混乱。两个排烟口没规定间距,那原来一个大的风口现在用两个小的一拼。

    2019-08-11 11:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • angei83
    angei83 板凳

    做顶排

    2019-07-26 14:36:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库主风管风速由20m/s降低为15m/s,不改变风管大小有没有办法?

地下车库风管风管有20m/s降低为15m/s,不改风管大小有没有办法? 以前是设计的金属风管,现在想改为非金属风管,设计风速就由20降为15了,理论是不是要增加风管的截面积?但又不能增加风管尺寸,有好办法吗?