发布于:2019-03-14 17:29:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一住宅项目,地下局部两层,负一层为地下车库,住宅楼上设计消火栓带自救软管卷盘,车库内不带,17年图审已过,是不是车库也需要安装自救卷盘。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教柴油发电机房消防设置问题

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!