土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 作为电力人,你对故障录波图了解多少?

作为电力人,你对故障录波图了解多少?

发布于:2019-02-28 14:49:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

在我们的日常生产中经常需要通过录波图来分析电力系统到底发生了什么样的故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否正确?CT、PT 极性是否正确等等问题。


接下来分享一下分析录波图的基本方法:


1、当我们拿到一张录波图后,首先要大致判断系统发生了什么故障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,是否为正相序?负荷角为多少度?

3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。(注意:选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)

4、绘制向量图,进行分析。


1、单相接地短路故障录波图分析


QQ图片20190228143910.png

分析单相接地故障录波图的要点:


1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。

4、故障相电压超前故障相电流约 80 度左右;零序电流超前零序电压约 110 度左右。


当我们看到符合第 1 条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第 2 条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第 3 条、第 4 条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。若单相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。这里需要特别说明一下南瑞公司的 900 系列线路保护装置,该系列保护在计算零序保护时加入了一个 78 度的补偿阻抗,其录波图上反映的是零序电流超前零序电压 180 度左右。


对于分析录波图,第 4 条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约 80 度左右;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约 80  度左右;“80 度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路阻抗角。度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路阻抗角。


2、两项短路故障录波图分析   


QQ图片20190228144009.png


分析两相短路故障录波图的要点:


1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、两个故障相电流基本反向。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右。


若两相短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。比如说有一条线路正常运行时负荷电流基本没有,发生故障后保护拒动。


对照要点分析录波图,前三条都满足,但第四条不满足,绘制出向量图以后成了故障相间电压滞后故障相间电流约110度左右。大家想一下,保护回路出了什么问题?通过分析可以看出保护的A相电流与B相电流接反了,但由于装置正常运行时负荷电流基本为零,装置不会报警。将A、B两根电流线交换后,第四条变成满足,证明保护装置接线不再有问题。

QQ图片20190228144146.png


所以再重申一遍:对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;“80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路阻抗角。


3、两相接地短路故障录波图分析  

QQ图片20190228144242.png


分析两相接地短路故障录波图的要点:


1、两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、零序电流向量为位于故障两相电流间。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;零序电流超前零序电压约110度左右。


若两相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。


4、三相短路故障录波图分析


QQ图片20190228144402.png


分析三相短路故障录波图的要点:


1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压;

2、故障相电压超前故障相电流约80度左右;故障相间电压超前故障相间电流同样约80度左右。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 郁闷半生
    郁闷半生 沙发
    学习了,谢谢
    2019-03-28 11:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    不错的资料
    2019-03-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

?可燃气体传感器用于丙烷R290制冷剂的泄漏检测

目前,中央空调——热泵空调器——家用空调等小型制冷设备全部采用R290(丙烷),它又被称为冷煤,是一种新型环保制冷剂。 高纯度级R290用作对温度敏感的工作液,优质和一级R290可作为制冷剂替代品R22、 R502,兼容原装系统和润滑油,也可用于金属氧割气。 由于R290可以很容易地从石油以及天然气中提取,R290制冷剂也逐渐得到推广和应用,这就导致由杜邦、霍尼韦尔等R410A制冷剂制造商受到很大影响,他们获得丰厚利润的专利技术盈利模式将被打破。

回帖成功

经验值 +10