土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混规》8.3.1-3理解疑问

《混规》8.3.1-3理解疑问

发布于:2019-02-27 18:24:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

原文:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。

疑问:连续板支座负筋一般配HRB400 8@200,上部结构板保护层厚度按一类环境取15mm,5 x 8 =40mm>15mm。按照这条规范,岂不是支座负筋都要加上横向构造钢筋了?

求大神解答!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 末微
    末微 沙发
    我忽略了,板的支座负筋处是有构造钢筋的,就是分布钢筋,忽略了……
    2019-02-28 14:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    锚固钢筋应该是指锚入梁、柱、墙等部分的钢筋,按你算的保护层厚度的钢筋怎么会是锚固钢筋呢
    2019-02-28 10:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

T形剪力墙,2侧墙厚不一样,构造边缘构件怎么做

这种墙体构造边缘构件怎么做

回帖成功

经验值 +10