请教各位老师:
请问Y450-4C的10KV高压直接启动电机,电源线应该选用什么规格的电缆

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    建议按电缆未端短路电流能使出线断路器的保护可靠动作计算。
    2008-02-14 18:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • shinelife
    shinelife 板凳
    该电机额定功率约为250KW,不考虑动热稳定(因无短路容量)仅考虑经济电流密度,50平方10KV电缆就可以了。
    2008-02-14 14:58:14