各位大侠:紧急求救,有一个项目,大厅,层高4米,在3.5米的地方做侧送风口,热负荷230W,风口风速3.4m,有的风口到4m,现在这个大厅热不起来,最高温只到8度,风机盘管静压70PA。请问有彻底什么解决方法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qijunshan_qd
    qijunshan_qd 沙发
    问题可能出在天花回风。
    风机盘管回风是不是没有连接风管?
    2008-02-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • cz_zzj
    cz_zzj 板凳
    热气流上浮,很多高空间空调都有这个问题,也可以说是风短路了吧。

    但4米也不至于地面只有8度,所以可以同时考虑冷空气侵入问题。
    2008-02-15 14:18:15