1.桥架内电缆敷设过多有火灾安全隐患事宜。
案例描述:桥架敷设前未进行桥架布置及电缆走向的深化设计,未做桥架内空间冗余量校核,造成桥架内电缆堆积过多,桥架盖板无法覆盖,电缆余热无法散去,存留火灾安全隐患。如下图所示:
反思根源:
(1)项目管理没有重视桥架布置深化的作用及效果;
(2)项目管理的成本意识淡薄,在如今这个人工贵如黄金的大环境下,如何管理好劳务用工成为一个项目管理的关键和重点之一。因此各个工序之间的衔接成为节约劳务用工的重点。
(3)项目精细化管理意识淡薄,对于技术管理的好处及优势认识不到位。
建议举措:
(1)对电气系统桥架及回路进行深化布置,借用BIM技术检查系统冲突,优化电气路由,校核桥架内空间冗余度;
(2)编制桥架敷设专项施工方案,进行现场和书面交底和培训。
(3)加强过程管控,优化工序之间的衔接及准备工作,保证工序之间的连贯性及科学性。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.85 万条内容 · 535 人订阅
阅读下一篇
低应变法检测桩身完整性的激震技巧在使用低应变法检测桩身结构完整性时 首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。 其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎等。 最后瞬态激振和应力波反射法即使是同一根桩,同一型号测桩仪,但不同人检测都可能得到形态完全两样的波形