印刷车间自喷方案求教有一印刷厂综合楼,一层印刷车间,二-六层纸品仓库,8000平方,需设喷淋:1,需要设预作用灭火系统吗?印刷设备也有40多万一台。2,无吊顶,梁间距4050×3680,宽300,高800,按规范应为严重危险I级,喷水强度12l/min.m2,作用面积260m2,喷头间距3M,矩形长边3.6m,保护面积9m2,喷头间距不大于2.4m,与梁距离1.8m.该怎样布置?我设想是:采用K=155的喷头,提高水压,每格一个喷头,当最低水压0.14mpa时,一个喷头流量q=k(10p)0.5=183.4l/min,每个喷头作用面积=4.05*3.68=14.9m2,喷水强度183.4/14.9=12.3l/min.m2>12,不知可行不?