在工厂安装Fisher DVC6200定位器,我们通过启用输出变送器配置定位器以启用反馈信号。从DCS系统开始3.3.1我们配置hart高性能模拟输出卡来扫描Chanel中的hart变量,从模拟点我们分配它用于反馈我们将它配置到相同的模拟输出卡和相同的Chanel与第四个数字变量。问题是没有收到定位器的反馈。我们的系统中未安装FYI AMS。
假设你有一台DVC6200硬件2设备; 启用变送器功能后,您可以向DCS添加单独的(NON HART)硬接线模拟输入,以指示实际的阀门行程。如您所述,使用HART QV不需要启用发送器模式。你应该能够从你的HPAO卡上读到Ovation。可以联系过你的Ovation寻求支持。
文章来源:定位器 http://www.siemens-positioner.com/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
阅读下一篇
WAGO万可模块通用型多面手——甚至不惧恶劣条件WAGO万可模块通用型多面手——甚至不惧恶劣条件 灵活性的代名词:WAGO万可模块-I/O-SYSTEM 750 500多个I/O模块、60台控制器和40个现场总线连接-这就是WAGO-I/O-SYSTEM 750。没有任何自动化系统的灵活性可与之相媲美,它拥有众多版本,可以根据具体项目单独进行调整,尽管所处的工作环境条件各不相同也同样如此:WAGO万可模块-I/O-SYSTEM通过了DNV*GL或ABS等成熟的船舶建造认证,可用于海上环境,也能用于危险环境(粉尘、气体和采矿)。WAGO万可模块-I/O-SYSTEM已用于石油钻井平台和煤矿,能够可靠运行多年。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发