?DVC6200智能定位器的反馈问题

发布于:2019-02-15 17:46:15 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]



在工厂安装Fisher DVC6200定位器,我们通过启用输出变送器配置定位器以启用反馈信号。从DCS系统开始3.3.1我们配置hart高性能模拟输出卡来扫描Chanel中的hart变量,从模拟点我们分配它用于反馈我们将它配置到相同的模拟输出卡和相同的Chanel与第四个数字变量。问题是没有收到定位器的反馈。我们的系统中未安装FYI AMS。

假设你有一台DVC6200硬件2设备; 启用变送器功能后,您可以向DCS添加单独的(NON HART)硬接线模拟输入,以指示实际的阀门行程。如您所述,使用HART QV不需要启用发送器模式。你应该能够从你的HPAO卡上读到Ovation。可以联系过你的Ovation寻求支持。