土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防给水及消火栓|必须要掌握的40个重要考点!!!

消防给水及消火栓|必须要掌握的40个重要考点!!!

发布于:2019-02-15 11:51:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1.可不设备用泵:

(1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑;

(2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。

2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

5.消防水泵应采取自灌式吸水。

6.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。

7.一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。

8.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。

9.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小200mm(注:高位消防水箱不应小于150mm)。

10.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。

11.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。

12.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

13.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

14.消防水泵应能手动启停和自动启动。

15.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

16.消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵再报警后5min内正常工作。

17.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条外,可布置成枝状。

18.消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间宜不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

19.消防水池的总蓄水有效容积大于500m³,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设能独立使用的两座消防水池。(高位消防水池大于200m³宜设两格;H>100m应设两座)

20.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m³,当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。

21.储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施时可为40m。

22.高层民用建筑、总建筑面积>10000㎡且层数>2层的公共建筑和其他重要公共建筑必须设置高位消防水箱。

23.消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~l5L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。

24.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

25.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。

26.水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称,设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

27.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。

28.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置。

29.市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

30.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。

31.市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

32.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

33.室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

34.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。

35.停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。

36.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。

37.设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

38.室内消火栓口的安装高度距地面高度宜为1.1m;其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

39.室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

40.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;其他场所栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shilin77
    shilin77 沙发

    细致入微,学习了,谢谢楼主分享



    2019-03-04 20:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    总结的不错,细致入微,学习了,谢谢楼主分享
    2019-02-17 08:16:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高位消防水箱进水管口的最低点和溢流边缘的高度疑问

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014   5.2.6   6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm

回帖成功

经验值 +10