关于住宅电表箱单相出线开关选用1P还是2P的问题

提问 发帖 回复

目前还没有住宅对电表箱出线开关作规定,我的前辈说一般单相选1P三相选3P,但是我发现有的图纸项目是2P和4P,前辈解释说是为了防窃电,我问具体原理他也没说上来,供电局提供的规范(图3)也是2P的,求各位大神解惑。

目前还没有住宅对电表箱出线开关作规定,我的前辈说一般单相选1P三相选3P,但是我发现有的图纸项目是2P和4P,前辈解释说是为了防窃电,我问具体原理他也没说上来,供电局提供的规范(图3)也是2P的,求各位大神解惑。

{EF$Z`0K}U]A515T_@_HF29.pngAT7IM9$LOJ7{SFK{K78S%HM.pngQQ图片20190130100233.png




  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 箭猪
    箭猪 2019年01月30日 10:27:19 2楼
    顶顶顶
    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2019年01月30日 17:03:33 3楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • echizenace
    echizenace 2019年01月31日 08:07:03 4楼
    表后1P即可
    回复 0 举报
  • hljwangwei111
    hljwangwei111 2019年01月31日 08:57:37 5楼
    顶顶顶顶顶顶顶顶
    回复 0 举报
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 2019年01月31日 10:21:10 6楼

    《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:

    8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

    条文解释:

    每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。

    解读:

    1.家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器。这里就要求了,进线的位置需要有一个2P的开关,并没有提出是否需要短路及断路保护功能。所以这个开关可以是断路器,也可以是隔离开关。

    2.供电回路应装设短路和过负荷保护电器。说明了无论是进线回路,还是出线回路,均应具有短路和过负荷保护功能,说白了就是要有断路器,这里要注意,进线回路的断路器,有可能在电表箱内,不一定在户内配电箱入口内。

    回复 1 举报
  • chenjie621
    chenjie621 2019年01月31日 15:46:14 8楼
    住宅建筑三相不平衡,N线是有电流的,为了安全起见总开关一般选2P
    回复 2 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年02月13日 10:08:22 9楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • bill2019
    bill2019 2019年02月16日 14:58:33 10楼
    学习了,以后就用2P的,避免零线带电。
    回复 0 举报
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 2019年02月18日 11:52:10 11楼
    应该是考虑到同时断开相线和零线吧
    回复 0 举报
  • niuniu240
    niuniu240 2019年03月06日 15:16:54 12楼
    选用2P吧,我听一个老专家说,现在都要选用2P,那样可以缺点零线,否则检修的时候无法切断零线,而且有的时候零线电流不为零的时候出问题会造成所有的开关掉闸。或者某一路出故障的时候也会造成所有回路掉闸
    回复 0 举报