土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于住宅电表箱单相出线开关选用1P还是2P的问题

关于住宅电表箱单相出线开关选用1P还是2P的问题

发布于:2019-01-30 10:04:30 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]

目前还没有规范对电表箱出线开关作规定,我的前辈说一般单相选1P三相选3P,但是我发现有的住宅项目是2P和4P,前辈解释说是为了防窃电,我问具体原理他也没说上来,供电局提供的图纸(图3)也是2P的,求各位大神解惑。

{EF$Z`0K}U]A515T_@_HF29.pngAT7IM9$LOJ7{SFK{K78S%HM.pngQQ图片20190130100233.png




全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1624849878871

    这一共没多少户为什么要用WDZ的昂?

    2021-06-28 11:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • 工地砌砖头

    住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011第8.4.3 条:

    家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

    2019-06-07 20:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?

各位:如题,强弱电井设置可以跨越防火分区共用设置吗?还是必须每个防火分区设置一个电井,感觉很浪费建筑面积。

回帖成功

经验值 +10