目前还没有规范对电表箱出线开关作规定,我的前辈说一般单相选1P三相选3P,但是我发现有的住宅项目是2P和4P,前辈解释说是为了防窃电,我问具体原理他也没说上来,供电局提供的图纸(图3)也是2P的,求各位大神解惑。
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(17 )
这一共没多少户为什么要用WDZ的昂?
住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011第8.4.3 条:
家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。