土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何确定排水立管和专业通气管管径

如何确定排水立管和专业通气管管径

发布于:2019-01-24 14:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

【某8层办公室,层高4.2m,男女卫生间共设置洗脸盆4个、坐便器8个、小便器4个,设置专用通气管、生活污水排水立管系统,且公用一根排水立管。排水立管管径、专用通气管管径及结合通气管连接方式?】

解析:查建给规范可知,α=2.0,根据题意是需要求排水管最小管径。

1-1.jpg

31.jpg

32.jpg

1-3.jpg

当排水立管管径DN100、专用通气管管径DN100时,其qg=8.8>5.8

1-4.jpg

所以本题选用的是排水立管管径DN100专用通气管管径DN100,此外根据题目获取的信息可以判断是每层卫生器具的数量,进而确定结合通气管为每层连接