土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何确定排水立管和专业通气管管径

如何确定排水立管和专业通气管管径

发布于:2019-01-24 14:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

【某8层办公室,层高4.2m,男女卫生间共设置洗脸盆4个、坐便器8个、小便器4个,设置专用通气管、生活污水排水立管系统,且公用一根排水立管。排水立管管径、专用通气管管径及结合通气管连接方式?】

解析:查建给规范可知,α=2.0,根据题意是需要求排水管最小管径。

1-1.jpg

31.jpg

32.jpg

1-3.jpg

当排水立管管径DN100、专用通气管管径DN100时,其qg=8.8>5.8

1-4.jpg

所以本题选用的是排水立管管径DN100专用通气管管径DN100,此外根据题目获取的信息可以判断是每层卫生器具的数量,进而确定结合通气管为每层连接

你是否还在为不知道如何进行建筑给排水设计呢?

我们来一起看一下这份学习指南~

土木在线易筑教育原创课

建筑给排水设计班持续更新中(网络教学+高端案例+个性化答疑)

高级给排水工程师

某大型设计院给排水总工程师——

手把手带你学精建筑给排水设计

具体可咨询易筑教育高老师qq:2355735347

或加微信号


课程节选


我们有一对一的答疑讲师服务哦~



全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 小希538
    小希538 沙发

    谢谢楼主分享

    2019-12-18 10:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    学习了!谢谢分享!
    2019-05-11 09:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区二次供水水压不稳常见解决方法

    小区二次供水水压不稳常见解决方法——无负压供水设备     小区二次供水水压不稳原因多为二次供水设备老旧,日常不常维护管理,选型不合理,用水量有变化,不分高区、低区供水,且不采取减压措施,导致高区水压不足或低区水压过高。     依据国标《室外给水设计规范》中规定:大中小城市市政管网可到达六层以下(不含六层),压力在0.28MPa;而农村只能到达是二层(不含二层)以下,压力在0.12MPa。为了对市政管网不造成影响,博海建议小区二次供水采用无负压供水设备,减少对市政供水管网的冲击,避免水表空转等情况。

回帖成功

经验值 +10