土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的使用有哪些特点?

风机盘管的使用有哪些特点?

发布于:2019-01-22 16:10:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

伴随着社会经济的不断发展与创新,风机盘管愈来愈受人们的喜爱。被广泛的适用于我们生活的各个角落中,那么他的使用都有哪些特点呢?下面和普雷蒂空调设备有限公司一起来了解一下吧!

风机盘管使用特点:

1、在使用风机盘管时,机体在接收空气后会做冷凝处理,可自动转换为冷、热空气供人们使用。

2、风机盘管冬季可实现采暖、夏季可实现制冷,均采用空气作为动源完成,高效安全。

同时,风机盘管拥有多款型号类型,在娱乐场所、商场、百货大楼、公寓、体育馆、宾馆、办公室、火锅店等场所中均有其身影,是当前环保时代的新宠儿,深得人们的爱戴。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例赏析 | 天友绿色设计中心空调系统设计及运行分析

1  工程概况     该项目是由电子厂房改造而成的公司自用办公楼,楼高5层,无地下室,建筑面积5 700 m2。笔者所在建筑设计公司希望将其设计成一座超低能耗的绿色建筑,为其他设计提供一个样板工程。 2  冷热源及水系统     该建筑原为工业厂房,采用市政热源散热器供暖,分体机供冷,并强制采用峰谷电价。改造后为办公性质,非24 h运行。经全年能耗模拟分析并进行经济比较后发现,按面积收费的市政供热方式运行费用较高,不适用于该建筑,最终决定采用地源热泵+水蓄能作为冷热源。末端采用地板辐射供冷供热+带冷盘管的全热转轮热回收新风机组+风机盘管的空调系统。冷源分为高低温2种,低温冷源(A机组)负责低谷电价时蓄能并在白天蓄能用完后为新风机组提供冷(热)水(见图1),蓄能时夏季出水温度为6 ℃,冬季为50 ℃;A机组夏季供冷时供回水温度为7 ℃/12 ℃,冬季供热时供回水温度为45 ℃/40 ℃;高温冷源(B机组)夏季为地板辐射供冷提供14 ℃/19 ℃的冷水,冬季为地板辐射供暖提供35 ℃/30 ℃的热水。地源侧夏季供回水温度为25 ℃/30 ℃,冬季供回水温度为8 ℃/5 ℃。