土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电能表为何倒转

电能表为何倒转

发布于:2008-02-13 15:05:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
感应式有功电能表是用户端计量有功电能的表计,一般情况下,电能表不应倒转。

可是,在春节期间,本局有一条水泥厂直供线路有功电能表却倒转,分析原因怀疑是水泥厂的电容器过补偿引起的。的确,将水泥厂的电容器停运后,电能表就不倒转了。可是,当时有好几条线路都是过补偿,无功电能表倒转,而有功电能表并不倒转,惟独这条线路有功电能表倒转。为什么会这样呢?问题就出在水泥厂的补偿电容器上。

这家水泥厂正常负荷4000kW,且是感性负荷(大型电动机),水泥厂的补偿电容器在正常生产时能使cosφ=1。春节期间生产停止后,有功负荷几乎为零(只有很小量的生活用电),而补偿电容器未退运,这时,线路的容性负荷远大于其它负荷,线路可近似看成是纯容性电路。

当三相电压对称,三相电容量相等时,向量UA、UB、UC大小相等,相位互差120°;向量IAB、IBC、ICA大小相等,相位互差120°;则IA=IAB-ICA,因是纯容性电路,电流超前电压90°,所以IA与UA的相角差应等于90°。但是,若补偿电容器因某种原因(如个别电容器损坏未投或电容值降低),致使三相电容量不等,即三相不对称,会造成IAB、IBC、ICA不对称。若ICA较小,即IAB>ICA。则由三角形内角与边的关系知,而UA与IA的相角差,会大于90°,即cosφ<0,故p=UIcosφ<0,该相电能表就会倒转。若中性点位移,UA、UB、UC不对称,则更易引起倒转。

上述情况下若用三只单相电能表来计量,会出现一只表倒转,另两只表微动的情形;若用一只三相电能表来计量,因一相元件倒转,另两相元件微动,故三相电能表倒转。若三相电容量相等,三相电容对称,即使出现过补偿,因上述情况下会发生,电压与电流的相角差φ不会大于90°,cosφ不会小于零,所以虽然无功电能表倒转而有功电能表不倒转。春节期间水泥厂直供线路有功电能表倒转就是因为补偿电容器不对称引起的。

值得提醒的是,水泥厂正常生产时,因有功负荷很大,即线路的电阻值很大,就不能再把其看成是纯容性电路,上面所分析的情况不会出现,故有功电能表的计量几乎不受影响。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sxyhgbb
    sxyhgbb 沙发
    三相电度表倒转,我们这里正在发生,中彩了.
    2008-12-08 16:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    电容过补偿,相当于倒送电
    2008-06-30 12:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用秒表和钳形电流表测功率因数的简易方法

无论一个单相电用户还是三相电用户的功率因数,在一定的时间内会保持在一个常值范围内,所以功率因数在测量判断用电户的电量及判断用户是否窃电中起着重要的作用。正常的情况下,功率因数需安装功率因数表来测得,但是对于我们现在的情况来说,这意味着要投入一笔不小的资金。结合我们的实际,我想可以用其他的方法来达到测量一个用电户的功率因数。其工具仅需一个钳形电流表和一个秒表。另外,如测出的功率因数太低时,就要考虑无功补偿了。

回帖成功

经验值 +10