土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:调整高层剪力墙结构的位移比和位移角

求助:调整高层剪力墙结构的位移比和位移角

发布于:2019-01-17 11:28:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。

其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的?

然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢?

现在这样的结构布置是否合理呢?

谢谢各位大神!

b4199907e89c165ac073dc19b052eb0.pngd9bf1a9055372f6acbb8c7eb90e20cd.png0844dd5c84aa69c2cd4d8537cc67969.pngcf13a453a39962cbc15e74589a7d884.png500d30caf980530989e9042c0fb4c36.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    纵向刚度不足,需要布置墙
    2019-01-29 08:23:29

    回复 举报
    赞同1
  • 盛装舞步1987
    剪力墙布置不合理,中间墙太多,两端的墙太弱
    2019-01-21 08:46:21

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何看待甲方代表过分干涉结构设计师

14层剪力墙结构,6度区 1.设计师布置完剪力墙后要求把平面布置拿给他看,貌似很懂的样子,指指点点说去掉一些墙肢,第一次算是沟通,我认了。 2.设计师初步模型计算完后,又要求将计算模型传给他看看,看完后指点说,墙体荷载大了,要求减小,并要求活荷载对梁,柱,基础均折减,好吧,也认了。 3.模型计算完后,做了基础的初步设计,又喊我传给他看看,说基础太大了,要求将800的桩改为600,独立基础减小。基础是通过pkpmV4版本的基础模块做的,剪力墙墙下独基。