土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防感烟探测器

消防感烟探测器

发布于:2008-02-13 13:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位, 新年好!
想请教关于消防感烟探测器布置的问题, 按规范要求, 办公楼内需设置感烟探测器, 而这个地方亦有吊顶, 如吊顶内有可燃物的话, 那么吊顶内要设置感温深测器吗?
万分感激.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wd200521995
    wd200521995 沙发
    要设置感烟探测器,如若吊顶内有重要设备的电缆的话 需要设置感温探测器
    2012-10-26 14:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • yan9388
    yan9388 板凳
    刚才抬头看了一下我现在所在的办公大厅,也是装了吊顶的,就安装的 感烟探测器.
    2012-10-12 14:06:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层的室外消火栓的问题

平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

回帖成功

经验值 +10