土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层的室外消火栓的问题

关于高层的室外消火栓的问题

发布于:2008-02-09 18:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.
还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • liufujianzhu
    liufujianzhu 沙发
    但是如果是多栋建筑呢?取消防水池离建筑200米,那你的取水口岂不是要很长的管道了?这时候怎么做?
    2008-03-12 19:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • zmmagic
    zmmagic 板凳
    我们最近的一个项目类似

    第一个问题要叠加,可能存在室内外均需消火栓的情况。

    第二个问题视情况而定。若室外管网未形成环状,仅为单路供水,需在室内消防水池储存室外消防水量,并在室外设室外取水口与消防水池连通。其他不用。
    2008-03-11 21:18:11

    回复 举报
    赞同0