继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并应满足可靠性、选择性、 灵敏性和速动性四项基本要求。
(1) 可靠性是指保护应该动作时应动作,不应该动作时不动作。为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。
(2) 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障。当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同--保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护无选择性动作,但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。
(3) 灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。
灵敏系数Ksen为被保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k·min 与保护装置一次动作电流Iop的比值,即
对多相短路保护,I k·min取两相短路电流最小值I k2·min; 对35、6~ 10kV中性点不接地系统的单相短路保护,取单相接地电容电流最小值Ic·min; 对220/380V中性点接地系统的单相短路保护,取单相接地电流最小值I k1·min
各类短路保护的最小灵敏系数列于表7- 1。
(4) 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
(5) 配电系统中的电力设备和线路应装设短路故障、异常运行的继电保护和自动装置,短路故障保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。
主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。
远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备。近后备是由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护。
辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
(6) 如果为了满足相邻保护区末端短路时的灵敏性要求, 将使保护过分复杂或在技术上难以实现时,可按下列原则处理:
1) 在变压器后短路的情况下,可缩短后备保护作用的范围;
2) 后备保护灵敏系数可仅按常见的运行方式和故障类型进行验算;
3) 后备保护可无选择地动作,但应尽量采用自动重合闸或备用电源自动投入装置来补救。
(7) 保护装置用电流互感器的比误差不应大于10%。当技术上难以满足要求,且不致使保护装置不正确动作时,才允许较大的比误差。
(8) 在配电系统正常运行情况下,当电压互感器的二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设自动闭锁装置, 将保护解除动作并发出信号。当保护装置不致误动作时,一般只装设电压回路断线信号装置。
文章来源:供配电技术(ID:jiangdafu02)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
配电箱火灾,配电房维保可以提前预防!配电箱对于企业或者住宅来说都是很重要的设备。它作为控制用电管理的设备,一但着火,就会影响到正常的工作及生活,更有甚者还会影响到电力安全,对居民或是员工造成生命及财产的威胁,因此配电房维保是必不可少的。即便如此,还是应该提前了解配电箱着火原因,有助于我们更好地预防配电箱火灾的发生。 引发配电箱火灾的原因主要包括以下3个方面: 1、漏电火灾:所谓漏电,就是线路因为某种原因使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报