土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于转换柱内力调整的相关系数取值疑惑

关于转换柱内力调整的相关系数取值疑惑

发布于:2019-01-10 15:40:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

《高程混凝土结构技术规程》第10.2.11条 转换柱设计尚应符合下列规定:

3 与转换构件相连的一级、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3,其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定。

6.png

上述条文的理解,可以有两种:

1)抗震等级为一级时,与转换构件相连的转换柱上端截和底层柱下端截面弯矩组合值应乘以增大系数1.5;抗震等级为二级时,与转换构件相连的转换柱上端截面和底层柱下端截面弯矩组合值应乘以增大系数1.3;

2)抗震等级为一级、二级时,与转换构件相连的转换柱上端截面弯矩组合值应乘以增大系数1.5,底层柱下端截面弯矩组合值应乘以增大系数1.3。

汇总如下表

第一种理解                            第二种理解

7.png  8.png

而在规范的条文和条文说明里都没有给出明确的解释和说明,我个人理解比较倾向于第一种理解,不知道大家有没有其他看法。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiayuntang
    jiayuntang 沙发
    学习了
    2019-03-21 09:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiayuntang
    jiayuntang 板凳
    谢谢楼主的无私分享,很实用
    2019-03-20 11:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弹性板6、弹性板3、弹性模对比分析

pkpm四种类型的楼板刚度模型:刚性楼板、弹性楼板6、弹性楼板3和弹性膜的计算模型。  刚性楼板模型 其含义是指平面内刚度无限大,内力计算时不考虑平面内变形,与板厚无关,平面外刚度为零,PKPM程序默认楼板为刚性楼板。该模型使结构在每层板内只有3个公共自由度,即两个平移自由度dx、dy和一个绕竖轴扭转自由度θz,在板内的每个节点的独立自由度也只有3个;使电算的效率大大提高,程序的运用范围越来越广泛。

回帖成功

经验值 +10