土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防工程中的地下室外墙设计

人防工程中的地下室外墙设计

发布于:2019-01-10 10:06:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

     人防地下室外墙设计中参与组合的荷载有:人防等效静载(包括水平及顶板传来的)、外墙自重、上部建筑自重、地面活荷载、土压力、水压力等;外墙配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩确定,设计时通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋,地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点(单跨或多跨)计算,在基础底板处按固端计算,顶板处按铰接支座计算(顶板开洞时按自由端计算)。

       具体设计时,外墙可采“理正地下室外墙工具”导算土侧压力。注意地下室外墙土压力按静止土压力计算,因此导算土压力时土的侧压力系数取为k0=0.5,用“理正工具箱”按板及梁单元模型计算。按上述计算模式,外侧竖向筋宜在外排,该钢筋在底板弯折后直线段按其搭接长度与底板下钢筋相连,按此构造底板端部实际已具有与外墙固端弯矩相同的承载力。

计算过程中应注意以下几点:

1 在动荷载和静荷载同时作用或者动荷载单独作用时,材料(钢筋及混凝土)的强度设计值可按照下列公式计算确定:  

QQ截图20190110094726.png

QQ截图20190110095926.png为材料强度综合调整系数,取值详见《人防规范》P52。

2、确·定人防地下室外墙的等效静荷载标准值。首先按《人防规范》4.4.7确定本工程人防地下室应考虑上部建筑对地面空气冲击波超压值的影响;例如某项目地下室为5级人防,由规范表4.8.3-1查询核5级非饱和土中外墙的等效静荷载标准值q=80KN/m2,同时考虑核5级的荷载调整系数1.2,最后人防外墙等效静荷载取为1.2X80=96 KN/m2。

3、防空地下室结构在确定等效静荷载标准值和永久荷载标准值后,其承载力设计应采用下式极限状态设计:

QQ截图20190110095339.png

式中QQ截图20190110100033.png为等效静荷载的组合,QQ截图20190110100103.png分项系数取为1.0。用“理正工具箱”计算时,将等效静荷载按活荷载计算时注意分项系数的调整。

4、计算窗井外墙时为了减小窗井墙的跨度,在窗井中增加独立的窗井隔墙的墙段作为窗井外墙的支点,此时需要对窗井隔墙进行补充计算。窗井隔墙没开洞时,按截面宽度为墙宽,高度为窗井隔墙的墙肢长度,跨度为层高的两端固端梁进行计算。

QQ截图20190110095759.png

图6窗井隔墙计算a

对于窗井隔墙开洞时,分两种情况计算。第一种同上文没开洞的截面取梁单元计算,第二种取图7中h2Xb2范围,按跨度为h2的两端固端梁进行计算。最后按两种计算结果取大值进行配筋。

QQ截图20190110095852.png

图7窗井隔墙计算b

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主分享

    2019-08-24 09:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • 峰源刘工
    峰源刘工 板凳

    人防与地下室我这边有免费学习资料 微信13395421042

    2019-08-16 09:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PM整体模型拼装后,保存或者退出均提示出错,请教大神赐教

6个18层住宅塔楼,两层地下室,节点数并不多。 forrtl:severe(36):attempt to access non-sxistent record,unit 29 一直出现这个错误,文件提取后重新运行还是出错。

回帖成功

经验值 +10