土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中央空调打孔打掉梁底部钢筋,请大神看下影响多大,需要加固吗?我现在寝食难安

中央空调打孔打掉梁底部钢筋,请大神看下影响多大,需要加固吗?我现在寝食难安

发布于:2019-01-02 20:10:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里装中央空调,打孔师傅野蛮施工,在我不在场的情况下完成开孔,好几个梁的下部钢筋被打断,最左边客餐厅的梁下部钢筋3根22mm的主钢筋全断了,腰筋也断了,其他梁主筋也不同程度受损或断了,客餐厅梁可视部分高度30cm,开孔位置仅在梁底以上3cm,请帮我看下这些孔对结构和安全影响大吗?需要加固吗?我现在寝食难安啊。。 微信图片_20190102194909副本.jpg 微信图片_20190102200648副本.jpg 微信图片_20190102200641.jpg

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 122-wyx
    122-wyx 沙发

    就算钢筋没断,截面削弱这么大,也必须处理,更何况钢筋已经断了。

    2019-09-01 14:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳

    不错的资料学习啦。。。

    2019-08-16 08:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.12 万条内容 · 2056 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑问:底层层高加大0.6m,为何柱配筋(异形柱框架结构)增加了一倍?

用盈建科计算两层异形柱框架,底层层高增加0.6m(原3.6m, 现4.2m),柱配筋增加了一倍,请问这是为什么?

回帖成功

经验值 +10