看完这这篇之后什么新风量排风量我都能秒算了

提问 发帖 回复

新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算:

新风量计算


新风量计算方式一

按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Qm=N ×qm

N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)

Qm —新风量,单位:m3/h;

qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。


新风量计算方式二

按新风占总送风的百分比计算:

Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)

新风量取总送风量的10%至30%

注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。


排风量计算


排风量计算方式一

按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q排风量=N ×V

N—房间换气次数

V—房间体积

1.png


排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)

按排风量取新风量的80~90%计算

Q排风量= Q新风量 × 80~90%


案例

1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机

计算如下:

Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h

Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

风机用5台BFP-10D

排风机用6台10000m3/h的风机。


2.某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

用第二种计算方法

1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组

2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;

3.根据总送风量计算新风量;

4.按排风和新风的百分比计算排风量。


你,学会了吗?


来源:制冷小二

  • 收藏10

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 云涛
    云涛 2018年12月31日 18:42:07 2楼

    Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h  

    Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

    你的新风量咋会比排风量少呢???
    回复 1 举报
  • wxlyy
    wxlyy 2019年01月02日 10:29:25 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • as1215sc
    as1215sc 2019年01月02日 14:35:22 4楼
    Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h中的20是代表什么?20个人?    28*0.8=22.4    取20?
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2019年01月05日 11:05:38 5楼
    风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计
    回复 0 举报
  • 饶石1515
    饶石1515 2019年02月08日 21:03:09 6楼
    学习了解,楼主有心了,谢谢。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注
相关标签