土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房维保怎么开展?电气维护规程分享

配电房维保怎么开展?电气维护规程分享

发布于:2018-12-24 13:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

很多企业对配电房维保有所耳闻,但是不清楚具体的维保流程,拥有超过二十年广州电力设备维护工程的白云机安,会在本文分享一些比较重点的配电房维保规程,让企业了解配电房维保的工作内容。


1.jpg


说起配电房维保,不得不提的就是低压配电柜的维护。低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。


低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修,一般提前一确定业主停电时间。


1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电 的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。


2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧 负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。


3.jpg


3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧 密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。


4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可 用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。


4.jpg


5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。


6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。


7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。


5.png


这七点点涵括了干式变压器的维护工作流程以及注意事项。有需要的企业可以参考。其中需要特别说明的是几点注意事项,分别如下:


1:检修过程中必须设专人监护。

2:工作前必须验电。

3: 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。

4:检修中应详细了解哪些线路是双线供电。

5:检修母排时,应对线路中的残余电荷进行充分放电。


图六.png


关于配电房维保的电气维护规程,绝不仅仅只有低压配电柜值得关注,配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,保障企业利益和人民安全!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讲解10kV系统停送电

【高压配电室10KV系统停送电操作规定】 高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。 高压配电室10KV系统停送电操作规定: 一、高压配电室10KV系统停电 1、与供电部门联系好。 2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。 3、拉开11号油开关。

回帖成功

经验值 +10