土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讲解10kV系统停送电

讲解10kV系统停送电

发布于:2018-12-24 13:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

【高压配电室10KV系统停送电操作规定】

高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。

高压配电室10KV系统停送电操作规定:


一、高压配电室10KV系统停电

1、与供电部门联系好。

2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。

3、拉开11号油开关。

4、检查11号油开关确在断开位置。

5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。

6、拉开室外跌落保险。穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相, 再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。

二、高压配电室10KV系统送电

1、与供电部门联系好。

2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。

3、合上室外跌落保险。穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。

4、依次合上1102、1101刀闸。

5、合上11号油开关。

6、检查10kv母线电压、周波等应正常。

新建 DOC 文档 (3)40.png

新建 DOC 文档 (3)43.png新建 DOC 文档 (3)49.png新建 DOC 文档 (3)46.png新建 DOC 文档 (3)52.png新建 DOC 文档 (3)58.png新建 DOC 文档 (3)55.png新建 DOC 文档 (3)61.png新建 DOC 文档 (3)67.png新建 DOC 文档 (3)70.png新建 DOC 文档 (3)64.png新建 DOC 文档 (3)73.png新建 DOC 文档 (3)76.png新建 DOC 文档 (3)79.png新建 DOC 文档 (3)82.png新建 DOC 文档 (3)88.png新建 DOC 文档 (3)91.png新建 DOC 文档 (3)85.png新建 DOC 文档 (3)94.png新建 DOC 文档 (3)97.png新建 DOC 文档 (3)100.png新建 DOC 文档 (3)103.png新建 DOC 文档 (3)106.png新建 DOC 文档 (3)109.png新建 DOC 文档 (3)112.png新建 DOC 文档 (3)115.png新建 DOC 文档 (3)118.png新建 DOC 文档 (3)121.png新建 DOC 文档 (3)127.png新建 DOC 文档 (3)124.png新建 DOC 文档 (3)130.png新建 DOC 文档 (3)133.png新建 DOC 文档 (3)136.png新建 DOC 文档 (3)142.png新建 DOC 文档 (3)139.png新建 DOC 文档 (3)145.png新建 DOC 文档 (3)148.png新建 DOC 文档 (3)154.png新建 DOC 文档 (3)151.png新建 DOC 文档 (3)157.png新建 DOC 文档 (3)163.png新建 DOC 文档 (3)166.png新建 DOC 文档 (3)160.png新建 DOC 文档 (3)169.png新建 DOC 文档 (3)175.png新建 DOC 文档 (3)172.png新建 DOC 文档 (3)178.png新建 DOC 文档 (3)181.png新建 DOC 文档 (3)184.png新建 DOC 文档 (3)187.png新建 DOC 文档 (3)190.png新建 DOC 文档 (3)193.png新建 DOC 文档 (3)196.png新建 DOC 文档 (3)199.png新建 DOC 文档 (3)202.png新建 DOC 文档 (3)208.png新建 DOC 文档 (3)205.png新建 DOC 文档 (3)211.png新建 DOC 文档 (3)214.png




























































来源:电力专家联盟

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-05 12:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    学习一下,感谢分享。
    2019-01-02 09:59:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气主接线型式问题请假!

请问高压双重10kV进线,高压不设联络,低压设联络,低压室单母线分段运行方式,那么高压算是单母线运行方式还是单母线分段运行方式啊?我觉得应该是单母线运行方式吧?

回帖成功

经验值 +10