土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构学院】钢筋桁架组合楼板的构造要求

【结构学院】钢筋桁架组合楼板的构造要求

发布于:2018-12-19 13:39:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye)


一、  一般规定


1、钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于 0.5mm,底模施工完成后需拆除 的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于 0.4mm。


2、桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于下表的要求。


3、 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于 6mm,腹杆直径不应小于 4mm(图 1)。


微信图片_20181219133503.jpg


4、 支座水平钢筋和竖向钢筋直径,当钢筋桁架高度不大于 100mm 时,直径不应小于 10mm 和 12mm;当钢筋桁架高度大于 100mm 时,直径不应小于 12mm 和 14mm(图1)。当考虑竖向支座钢筋承受施工阶段的支座反力时,应按计算确定其直径。


微信图片_20181219133508.jpg


5、 两个钢筋桁架相邻下弦杆间距 Li及一榀桁架上的两个下弦杆之间的间距均不应大于 200mm(图2)。


微信图片_20181219133512.jpg


二、 配筋要求

1、 两块钢筋桁架板纵向连接处,上、下弦部位应布置连接钢筋,连接钢筋应跨过支承梁并向板内延伸。


(1) 当组合楼板在该支座处设计成连续板时,支座负弯矩钢筋应按计算确定,向跨内的延伸长度应覆盖 负弯矩图并应满足钢筋的锚固要求;


(2) 当组合楼板在该支座处设计成简支板时,钢筋桁架上弦部位应配置构造连接钢筋,应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 裂缝宽度的要求,且配筋不应小于Φ8@200(图3),连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度 l 不应小于 1.6La,且不应小于 300mm。La 为按《混凝土结构设计规范》 GB50010 计算的钢筋锚固长度。


(3) 钢筋桁架下弦部位应按构造配置不小于Φ8@200(图3)的连接钢筋,连接钢筋由钢筋桁架端部 向板内延伸长度 l 不应小于 1.2la,且不应小于 300mm。

微信图片_20181219133516.jpg

(4) 钢筋桁架组合楼板板底垂直于下弦杆方向应按《混凝土结构设计规范》GB50010 规定配置构造分布钢筋。


2、 组合楼板在有较大集中(线)荷载部位应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 设置附加钢筋。


3、钢筋桁架上、下弦杆钢筋混凝土保护层厚度(不含底模)应满足现行国家标准《混凝土结构设计规 范》GB50010 要求。


4、组合楼板板面温度钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求。


三、 端部构造


1、 桁架下弦钢筋伸入梁边的锚固长度不应小于 5 倍的下弦钢筋直径,且不应小于 50mm。


2、组合楼板抗剪连接件设置应符合以下规定。


(1)组合楼板与梁之间应设有抗剪连接件。一般可采用栓钉连接,栓钉焊接应符合国家现行标准《栓钉焊接技术规程》 的规定。


(2) 栓钉的设置应符合以下规定。


a. 栓钉沿梁轴线方向间距不应小于栓钉杆径的 6 倍,不应大于楼板厚度的 4 倍,且不应大于 400 mm; 栓钉垂直于梁轴线方向不应小于栓钉杆径的 4 倍,且不应大于 400 mm;


b. 栓钉中心至钢梁上翼缘侧边或预埋件边的距离不应小于 35mm,至设有预埋件的混凝土梁上翼缘侧 边的距离不应小于 60mm;


c. 栓钉顶面混凝土保护层厚度不应小于 15mm,栓钉钉头下表面高出压型钢板底部钢筋顶面不应小于 30mm;


d. 当栓钉位置不正对钢梁腹板时,在钢梁上翼缘受拉区,栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的 1.5 倍,在钢梁上翼缘非受拉区,栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的 2.5 倍;栓钉杆直径不应大于压型钢 板凹槽宽度的 0.4 倍,且不宜大于 19 mm;


e. 栓钉长度不应小于其杆径的 4 倍。


3、组合楼板支承于混凝土梁上时,可采用在混凝土梁上设置预埋件,组合楼板端部抗剪连接件应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求,不得采用膨胀螺栓固定预埋件。


4、组合楼板支承于砌体墙上时,可采用在砌体墙上设混凝土圈梁,圈梁上设置预埋件。


5、 组合楼板支承于剪力墙侧面上,宜在剪力墙预留钢筋,并与组合楼板连接。剪力墙侧面预埋件不得采 用膨胀螺栓固定,剪力墙预留钢筋、预埋件的设置应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求。


6、 组合楼板在与钢柱相交处被切断,柱边板底应设支承件,板内应布置附加钢筋(图4)。


微信图片_20181219133524.jpg

7、 组合楼板开洞,孔洞切断桁架上下弦钢筋时,孔洞边应设加强钢筋。当孔洞边有较大的集中荷载或洞边长大于 1000mm 时,应在孔洞周边设置边梁(图5)。


微信图片_20181219133528.jpg


微信截图_20181219133740.png


微信图片_20181217143723.jpg


15151308090242874575.jpg


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kill-time
    kill-time 沙发
    非常感谢楼主分享的内容,内容非常清晰透彻
    2019-05-29 14:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • men2005
    men2005 板凳
    多谢分享了
    2018-12-27 08:44:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某办公楼核心筒方案选型

来源:CCDI高成结构(id:CCDI_GCJG) 作者:刘强 1 工程概况 项目位于深圳市龙岗区龙城街道北部,北临城市快速路盐龙大道,南临城市主干道龙平西路,西侧为城市次干道愉龙路,东侧为城市次干道爱心路。项目用地面积约36952.53m2,拟建2栋办公楼(高度分别为A塔180m和B塔100m)和2栋公寓楼(C和D塔高度88m),附属商业6层,设3层地下室,总建筑面积约309906.77 m2。建筑整体形态见图1,A塔建筑平面图见图2和图3。

回帖成功

经验值 +10