土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS柜的尺寸问题

GCS柜的尺寸问题

发布于:2008-02-10 17:59:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压系统选用GCS柜,抽屉高度160mm。进线柜为进线两根150的电缆进入双电源手动双切开关GLZ-400A,主断路器为NS400N 320A,进线柜剩下空间约为5、6个一单元抽屉用做配电回路。
两台配电柜是这样的:一台大约有16个电动机回路,很小都在1kW左右,剩余单元再带几个配电回路。另一台柜的回路全为配电回路,除了2、3个回路外,其余回路都在25A以下,但是用的挺满,加上备用11个单元都排满了。
GCS柜体尺寸选用800宽X800深,可以吗?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    可以是可以,但是做标准型的话建议做1000宽,否则出线电缆很难接,二次也在电缆室,接线盒检修搞死了 ,改进型倒是还可以,把二次拉前面电缆小室,一次在后面
    2012-02-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • 精工设计
    精工设计 板凳
    电机回路额定电流很小,选用MNS柜更方便些,考虑造价的话可以选用GCS用一大开关,大开关以下再做配电盘,用配电盘控制小电动机群。
    2012-02-06 10:30:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气安装施工工序验收质量控制等级英文代码怎么理解?

严格执行工序三级质量控制(见下表)序号 质量控制点名称 等 级 备 注 一 变电所(变压器部分) 1 设备、材料交接检查 B 2 土建安装交接检查 BR 3 变压器安装检查 B 4 变压器干燥(如需要) CR 5 滤油注油检查 C 6 附属设备安装检查 C 7 母线连接检查 BR 8 接地网安装检查 CR 9 接地电阻测试

回帖成功

经验值 +10