目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。
常见不符合GB16806标准的问题:
问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜
问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。
问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。
问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。
问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。