冰冻重灾区空调使用情况亲身感受
笔者身处贵阳,以下是这次中南部冰冻灾区的空调、电取暖器、太阳能热水器亲身真实使用情况。
室外温度:日最高气温-1度。
1、单位风冷热泵中央空调。
暴露的水管基本都被冻住,水泵根本无法开启,导致无法使用。
2、3匹家用柜机空调。
有一点点效果,但不明显。开着稍微有点暖和,但效率极低。
3、1.25匹家用挂机
基本没用,吹出来的风基本与室温一致,还有点冷。
4、电热铁(注:原文)
最好的取温器,直接发热。但也许就是因为这个,造成灾区用电极其紧张,大面积停电。
5、太阳能热水器
最开始没有注意,下雪前一天打满了水,结果上下水管结冰,无法使用。
以上亲身体会。感觉有几个问题,特别是中部、中南部(或者说长江流域)地区。
一、空气源热泵空调在外界温度为0左右时,效率极底。
二、中南部(贵州、湖南、湖南、江西等地)建筑保温非常差,很多房屋有大面积的单层玻璃窗,在窗前感觉特别的冷!!
三、中南部地区与北方不同之处在于湿度北方大很多,空气热容大,对流换热比较强。因此,在同样的温度下,感觉更加的冷。
另外,南方生活供水管很少有保温,暴露在外的自来水管基本都被冻住了或者爆裂,这也是导致大面积停水的一个原因。
建筑保温不好——人们感觉非常冷——空调效果差——电取暖器的大量使用——用电紧张——大面积停电——大面积停水……
综合以上的原因,造成更加严重的灾情!!!
作为暖通工作者,这一次南方的冰冻灾区给我们敲响警钟!!
建筑保温问题!空气源热泵问题!空调水管保温问题!生活用水保温问题!电取暖器的问题!是否应该加大燃气取暖器的推广与使用!……都是值得我们思考的问题!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lixun6605
    lixun6605 沙发
    风冷热泵仅适用于办公楼一类性质的建筑,仅白天工作,一般不会出问题。宾馆一类晚上要工作的,肯定得上锅炉。大浴场更别提了。小会所大大的放大主机余量,勉强能用。
    2008-02-28 22:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳

    可是,到底有多少制造商,多少经销商把这些情况告诉过消费者呢?你去看看铺天盖地的空气源热泵的广告,哪个不是忽悠1=4呢?甚至更高!
    2008-02-27 15:18:27

    回复 举报
    赞同0