建 设 地 点:深圳市
设 计 时 间:2009年9月~2013年4月
工程竣工日期:2013年6月
设 计 单 位:广东省建筑设计研究院
主 要 设计人:浦至、朱少林、陈伟漫等
本 文 执笔人:浦至
获 奖 等 级:二等奖
作者简介:浦至,女,1968年12月生,教授级高级工程师,注册设备工程师(暖通空调),总工程师, 1993年7月,毕业于重庆大学,硕士研究生,广东省建筑设计研究院,主要代表作品:深圳华润中心(一期)(华润大厦、万象城),深圳中心城广场,深圳中广核大厦,深圳招商蛇口海上世界城市综合体,中山远洋城等。
一、工程概况
海上世界酒店项目建设用地位于深圳市南山区蛇口,拟建成为拥有钥匙数325间的、集商务休闲于一体的高级五星级酒店(希尔顿酒店)。
项目红线内用地面积23654.21平方米,总建筑面积57898.35平方米,计容面积42938.8平方米。其中建筑面积地上42192.45米,地下15705.90平方米(其中地下车库及设备用房面积14851.7平方 米,酒店计容面积677.35平方米),建筑基底面积8016平方米,建筑覆盖率39%。
项目地上13层,建筑总高度58.8m,其中1-3层为酒店配套功能用房,4-12层为酒店客房和行政酒廊,13屋顶酒吧;地下一层主要为酒店后勤用房、车库及设备用房,地下停车250辆。
地块东北侧为填海用地,规划建设商业文化广场,两地块之间设服务道路及绿化隔离带。地块西南侧为南海酒店(建筑高度约38.5米)及微波山。地块东南侧临海,是深圳十五公里滨海休闲带的起点,视野开阔,与香港隔海相望。地块西北侧与望海路相接,隔望海路与招商局广场及伍兹公寓(在建)对望。
项目空调面积34631平方米(不含分体空调),占总建筑面积59.81%。
二、工程设计特点
1、本项目设计达到国家绿色建筑三星级标准。
2、设置凝结水回收系统,中央空调冷凝水经回收和过滤处理后作为水景补水,当水景补水不足时,由市政补充。
3、制冷系统设置两台部分热回收螺杆式冷水机组,回收机组冷凝热,为生活热水提供预热。
4、地下停车库按防火分区设一氧化碳浓度控制器,根据一氧化碳浓度控制对应分区送、排风机的启停。
5、宴会厅、全日制餐厅、多功能厅、特色餐厅等大空间均采用全空气系统,末端风柜设计变频,回风口设置二氧化碳浓度探测器,根据二氧化碳浓度调节新风阀门开度,并且过渡季可实现总送风量的50%新风运行,达到节能效果。
6、酒店三层室内恒温泳池空调末端采用泳池专用三位一体热泵机组,回收泳池空气中的热能加热池水,达到节能的目的。
7、建筑屋面造型、美观及绿化要求,空调设备进行隐藏等特殊处理,卫生间排风系统结合建筑造型,风机隐藏在屋面造型凹槽区域,并做好防水处理。
8、冷却塔设置变频,根据室外湿球温度及冷却塔出水温度,控制冷却塔变频,达到控制噪音、提高酒店品质的目的。
9、项目在设计及施工安装中运用BIM技术,进行设备及管线的三维建模,优化管线布置,解决管线交叉,提升视觉效果,指导现场施工。
10、酒店宴会厅及前厅空调末端采用全热回收转轮热回收空调机组,室外新风先与室内排风经过全热交换进行冷(热)量回收,再经处理后送入室内,全热回收效率达到70%。
11、酒店所有新风系统出风风管段上安装PHT光氢离子空气净化装置,改善和提高酒店客房的室内空气品质。裙房及地下室公共卫生间、垃圾房、隔油间设置环流喷雾异味控制装置及活性炭吸附装置,提高室内空气质量。
三、设计参数及空调冷热负荷
1、室外计算参数:(选用地区:深圳市)
2、室内计算参数
3、冷、热负荷
酒店-1~13层空调面积约34631m2,逐时负荷计算总冷负荷为5975KW,总热负荷为1894kw,冷负荷指标为172W/m2,热负荷指标为54.7W/m2。
四、空调冷热源及设备选择
经冷热源方案对比分析,本工程冷源采用常规中央空调冷水机组,考虑到给排水专业有稳定的热水需求,设计选用2台水冷部分热回收螺杆式冷水机组(单机制冷量1495kw,热回收量为132kw)和2台水冷螺杆式冷水机组(单机制冷量1495kw),回收的热量作为酒店生活热水及泳池水加热使用。相应配置350m3/h横流式超低噪冷却塔(冷却塔风机变频),冷却塔放置在三层屋面。
酒店空调采暖热源与生活热水供热热源合设,空调采暖总热负荷1894kw,生活热水热负荷为1880kw,泳池热负荷为155kw,洗衣房蒸汽需求为2.6t/h。酒店洗衣房有蒸汽需求,为减少设备数量,热源设备采用3台蒸汽锅炉(单台容量为3t/h),采暖季节运行3台,非采暖季运行2台。相应配置采暖用汽水板式换热器及生活热水用容积式换热器。
五、空调系统形式
1、空调水系统设计
(1)夏季冷冻水供回水温度为7℃/12℃,冷却水进出水温度为32℃/37℃。蒸汽锅炉提供的蒸汽经汽水板换换热机组换热后采暖热水供回水温度为50℃/45℃。
(2)冷冻水系统定压均采用自动补水排气定压装置。
(3) 裙房空调竖向及水平水管采用四管异程式,各个分支水管处均设置压差控制器;塔楼楼客房空调竖向水管采用四管同程式,水平管采用四管异程式,立管处设置压差控制器。
空调末端
(1)1裙房一层~三层酒店全日制餐厅、中餐厅、宴会厅、多功能厅、特色餐厅等大空间采用全空气系统(风机变频),过渡季节加大新风运行;
(2)裙房小会议室、办公及地下一层酒店后场等小空间区域采用风机盘管加新风系统,新风经新风机组处理后送入室内。
(3)塔楼四~十三层酒店客房层均采用四管制静音型风机盘管加新风系统,新风由设置在设备夹层的卧式新风空调器集中处理后送入各个房间。
(4)酒店客房卧式新风空调器出风风管段上安装PHT光氢离子空气净化装置,改善和提高酒店客房的室内空气品质,空调加湿采用双次汽化湿膜加湿。
(5)酒店三层室内恒温泳池空调末端采用三位一体热泵机组,回收泳池空气中的热能加热池水,达到节能的目的。
(6)酒店宴会厅及前厅空调末端采用全热回收转轮热回收空调机组,室外新风先与室内排风经过全热交换进行冷(热)量回收,再经处理后送入室内。
六、通风、防排烟及空调自控设计
1、新排风系统
南楼新、排风系统竖向设计,新风由设置在设备夹层的卧式新风空调器集中处理后送至塔楼客房;卫生间排风由设置在十三层的排风机直接排至室外,每处设置两台排风机,互为备用。新风及排风各层水平支风管处均设置定风量调节阀。
新排风设备结合建筑屋面造型、美观及绿化要求,空调设备进行隐藏等特殊处理,卫生间排风系统结合建筑造型,风机隐藏在屋面造型凹槽区域,并做好防水处理。
2、防排烟系统设计
本项目防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室均设有机械加压送风系统;地下车库及设备区内走道设置机械排烟系统和消防补风系统;裙房大堂、宴会厅、前厅、多功能厅、中餐厅等均设置机械排烟系统;塔楼客房层内走道设四个竖向机械排烟系统,客房采用自然排烟。
3、空调自控设计
本工程制冷系统设有主机群控系统;地下停车库按防火分区设一氧化碳浓度控制器,根据一氧化碳浓度控制对应分区送、排风机的启停;全空气系统末端风柜设计变频,根据回风温度控制风柜变频频率及冷热水比例积分阀的开度;回风口设置二氧化碳浓度探测器,根据二氧化碳浓度调节新风阀门开度,并且过渡季可实现总送风量的50%新风运行,达到节能效果。
本工程中央冷水空调部份采用一套能量型计费系统,分区或分层供回水支管之间设置,由能量积算仪、电磁流量计和高精度温度传感器组成的一套能量表,自动统计各计量区域的实际空调用量,为中央空调计量收费提供依据。
七、心得与体会
1、本项目运用了主机热回收技术,由于酒店冷负荷时刻变化,热回收量相应变化,影响热回收水温,如直接用于加热生活热水,生活热水水温达不到五星级酒店管理公司的要求,经过长期的运行监测及分析,本项目将回收的热量提供给生活热水预热,既节能又能保证酒店生活热水需求。
2、酒店项目景观、建筑造型及立面要求高,空调设备、出室外的送排风口需结合建筑造型特别处理,隐藏在裙房或塔楼屋面造型凹槽区域;结合建筑立面,合理设置百叶,减少对建筑立面影响。
3、本项目为国家绿色三星建筑,绿色三星对暖通专业提出了相应的节能措施并落实到实际施工中。项目运行至今,整体耗能低于参照建筑,有效减少运行能耗,为业主节省运行费用;减少碳排量,降低对周边环境的污染;酒店入住率高,社会反响较好,成为深圳蛇口海上世界片区的地标性五星级酒店建筑。
来源: CCHVAC
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
中央空调与装修需要衔接的步骤随着人门的消费和对生活品质的提高,越来越多的家庭装修都用上了东芝中央空调,东芝中央空调的使用给人们带来了空调更好的舒适和享受,但是还有部分人,不知道中央空调为什么要在装修之前就要安装。 1、中央空调的室内机是要嵌入在我们装修的吊顶中的,它与我们的装修融合在一起,只能看到空调的出风口和回风口。使家里的装修更加的漂亮,空调用起来更舒服。