土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么家用多联机可以超配却不能超开?

为什么家用多联机可以超配却不能超开?

发布于:2018-11-27 09:56:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

家用多联机是家用中央空调的一种,是由一个主机拖着多台不同型号内机构成的,为什么使用的时候不能全开?

超配是指同一个多联机的系统所搭配的室内机的能力总和,超过了多联机室外机的额定能力。也就是室内机的制冷量大,室外机的制冷量小,就是我们的小马拉大车。每一个品牌的多联机都允许可以进行超配,有的厂家回允许超配的多,有的允许超配的少,打击允许的超配是120%。

说到这里,很多人就会对允许超配存在疑虑,既然超配是小马拉大车,为什么还会允许超配呢?


为什么家用多联机可以超配却不能超开?.jpg


如果按照内机的制冷量去配外机,是不是很多时候压缩机都是低负荷运行呢?如果按照内机制冷量去配外机,用户要多花好多钱,这是一种不必要的浪费。所以说,允许超配是一种降低用户成本的良方。

考虑到在一般家用中央空调使用场景中,内机同时使用的在几率几乎为零,出于节约成本、降低工程造价和能源为节约的目的,就会选择与使用面积相匹配的小一号的外机,也就是内机总能力比外机额定能力大。

对于一个超配的正常多联机系统,所有内机全开,根据能量守恒定律,每台内机分配到的能量必然减少,那么在额定工况下就不能满足每个房间的正常使用,所以超配的前提就是系统所有内机不全开。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【早安暖通】资本热捧冷链物流 智能化成行业新风向

      生鲜电商的蓝海里,冷链物流已经成为资本热捧的对象。     在投资缩减的背景下,冷链物流行业除了B端受到关注外,面向C端的市场也有热钱涌入。9月6日,每日优鲜宣布完成新一轮4.5亿美元融资。由高盛Goldman Sachs Investment Partners (GSIP)、腾讯、时代资本、Davis Selected Advisers领投。

回帖成功

经验值 +10