土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么双法兰液位变送器不用于真空负压下的液位测量?

为什么双法兰液位变送器不用于真空负压下的液位测量?

发布于:2018-11-24 20:59:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

用户使用双法兰液位变送器测量长期负压80-90kPa、温度90℃介质液位,其后双法兰液位变送器出现液位测量不准、变送器膜片外鼓的情况,客户怀疑是不是变送器质量有问题?还是双法兰液位变送器不能用于负压液位测量?


昌晖仪表在本文回答用户的疑惑:负压较大的设备双法兰液位变送器测量液位用不好,微负压可以用双法兰液位变送器测量液位!目前国内外一线品牌变送器在这样的工况使用依然存在这个问题。

1.jpg

示例说明

液位测量表为双法兰差压变送器,罐体为边抽真空边加热的蒸发浓缩罐。图1为DCS系统测量画面,图中绿色曲线为液位趋势图(0-100%),蓝色曲线为蒸发罐真空度(-100~100kPa)。

1.png

图1中,时间12:58:59前后,真空度下降过程,液位测量值波形明显反映出双法兰液位变送器受到真空度变化影响


2.png

图2中,两次真空度由-95kPa变化到0kPa(开阀通气破真空),液位测量值都由75%左右突变到80%以上。


这不是个例,无数事实说明:双法兰液位变送器(或差压变送器)用于真空负压工况液位测量,不仅测量不准、重复性差,而且使用一段时间就会抽坏。在负压液位测量时,不建议使用双法兰液位变送器。