各位大佬,小弟目前还是个学生,最近在进行课程设计,有几个问题需要咨询问一下。首先是一栋综合楼,以一楼的餐厅为例计算。面积711平方米,按冷负荷系数法,分别算了外墙传热、外窗传热、屋顶传热、外窗辐射及人体散热冷负荷,由于缺少资料,设备与照明的负荷没算。算出来最大值出现在16点,92.7KW;按人体散湿量算得余湿量为0.0084kg/s;接下来在焓湿图上,通过室内点与热湿比线与机器露点确定了送风状态点,算的送风量为20909m3/h。然后问题就是:
1、按估算法,350w/m2算,要248.85KW,我感觉就算加上设备与照明的负荷也达不到,那是不是这个指标是包含了新风负荷?
2、然后新风量的确定之前在课本上是需要算3个(满足正压要求、满足卫生要求、送风量的10%),然后挑最大的一个,满足正压的要求不会算,满足卫生要求按人员密度0.65人/m2,新风量按25m3/(人·h)算,算得11553m3/h,那最大就是这个,可是这新风比是不是太大了?
3、然后又通过室外点、室内点的焓差与新风量,算得新风负荷115.92KW,加起来208.62KW,就差不多了,请问是这样吗?
4、如果采用一次回风全空气处理系统,那机组的负荷是不是就是叠加的负荷,如果采用新风+风机盘管,那是不是就是分开?
这计算过程还有其他问题吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 822 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报