土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调负荷计算问题

空调负荷计算问题

发布于:2018-11-22 20:36:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

各位大佬,小弟目前还是个学生,最近在进行课程设计,有几个问题需要咨询问一下。首先是一栋综合楼,以一楼的餐厅为例计算。面积711平方米,按冷负荷系数法,分别算了外墙传热、外窗传热、屋顶传热、外窗辐射及人体散热冷负荷,由于缺少资料,设备与照明的负荷没算。算出来最大值出现在16点,92.7KW;按人体散湿量算得余湿量为0.0084kg/s;接下来在焓湿图上,通过室内点与热湿比线与机器露点确定了送风状态点,算的送风量为20909m3/h。然后问题就是:

1、按估算法,350w/m2算,要248.85KW,我感觉就算加上设备与照明的负荷也达不到,那是不是这个指标是包含了新风负荷?

2、然后新风量的确定之前在课本上是需要算3个(满足正压要求、满足卫生要求、送风量的10%),然后挑最大的一个,满足正压的要求不会算,满足卫生要求按人员密度0.65人/m2,新风量按25m3/(人·h)算,算得11553m3/h,那最大就是这个,可是这新风比是不是太大了?

3、然后又通过室外点、室内点的焓差与新风量,算得新风负荷115.92KW,加起来208.62KW,就差不多了,请问是这样吗?

4、如果采用一次回风全空气处理系统,那机组的负荷是不是就是叠加的负荷,如果采用新风+风机盘管,那是不是就是分开?

这计算过程还有其他问题吗?

  • 陈叉叉
    陈叉叉 沙发
    哦,对了,再问一个就是热湿比是不是不算新风的
    2018-11-22 20:39:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风道温湿度变送器

概述 管道式温湿度变送器非常适合测量如风道、烟气管道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所的温湿度测量。一般此类温湿度变送器带有管状探头和法兰盘。可直接安装到同分管道外壁。变送器可将管道内的温度和湿度值以电压信号、电流信号、485信号灯方式输出。 特点 湿度信号全量程模拟量输出线性好,全量程精度高、稳定性强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测量具备温度补偿,温湿度信号同步检测等优点。风道式安装又可以使得风道的密闭性和可靠的固定性得到可保证。

回帖成功

经验值 +10