【消火栓系统设计步骤】
1. 1 设计步骤
①消火栓管网的水力计算分单独消防系统与消防-生活共用两种系统。根据建筑防火规范,确定系统是设单独消防系统,还是生活-消防共用系统;
②选择消防设备:查建筑消防系统用水量标准,得出每支水枪的最小出流量作为水枪标准流量q标,当q标>5L/s时,消火栓口径DN65,水枪口径选16mm和19mm两种,当q标≤5L/s时,消火栓口径DN50,水枪口径选16mm和13mm两种;
③根据建筑物性质正确确定充实水柱Hm的长度;另验证选定Hm下消防射流量qxh是否满足qxh≥q标要求。采用qxh作为设计消防射流量qxh';如果不满足要求,加大Hm重新选定qxh';
④确定消火栓的位置,进行管线布置。画平面图和轴侧图,首先依据建筑平面图,根据水龙带的长度与最大保护宽度计算保护半径,确定两个消火栓间距Lf,布置消火栓;
⑤绘制消防系统图,绘制方法与给水系统相同;
⑥进行水力计算;
⑦选择升压出水设备,依据计算流量与扬程选择消防泵,必须设置备用泵。
【消防给水系统水力计算】
1. 1 独立的消防给水系统水力计算
(1)选定计算管路
首先选择最不利点,确定计算管路,图5-14某高层建筑消防系统计算图,选定最不利计算管路,进行节点编号1-2-3...到消防水泵,确定管段。
(2) 确定水枪的设计消防射流量
查规范或表5-7确定水枪的实际射流量qxh,依据每支水枪最小流量q标及水枪的实际射流量qxh,验证qxh与q标数值大小,如果满足要求qxh≥q标,把qxh作为水枪的设计消防射流量qxh',进行后续的管段流量计算;否则放大Hm,重新计算。
(3) 立管中各管段流量确定依据
立管中各管段的设计秒流量计算可依据每支水枪的最小流量q标与每根立管最小流量确定每根立管有几支水枪可同时参与灭火,依据水枪的设计消防流量qxh'即可求得立管流量,每根立管流量相同。
(4)横干管流量确定依据
横干管流量确定依据下面两个条件确定:
1.建筑物着火时,室内同时使用的水枪支数(为室内消防用水量/每支水枪的最小流量);
2.水枪设计射流量qxh'及消防立管分配规则中最不利立管、次不利立管以及第三不利立管各自的分配原则,确定与立管相连接的各横管管段流量,如果消防系统整体是环状设置。
(5)管径
求流量目的是为了确定管径,与给水水力计算完全一样,消防管道的控制流速<2.5m/s;依据流量查可得,确定管径及相应的水力损失i;
(6)计算水头损失:确定消防系统的压力,局部水头
沿程损失 h沿=∑il
独立消防系统局部损失占沿程损失10%,局部损失h局=10%h沿
总水头损失 H2 = H沿+H局
整个系统压力 H = H1+H2+Hxh
式中:H—整个系统压力,mH2O;
H1—消防水泵吸入口到最不利点的垂直高度差,mH2O;
H2—水泵从吸水管、出水管、计算管路的总水头损失,mH2O;
Hxh—消火栓口压力,mH2O;
(7) 设升压设备
整个系统压力H与市政管网压力H0的比较:当H≤H0时,采用市政直接供水消防;当H微小于H0时,局部放大管径,使H≤H0;当H≥H0时,设升压设备消防水泵。
①当设水池-水泵时,消防水泵流量与扬
Qf = Q消
Hf=H=H1+H2+Hxh
②当设气压给水设备加压时,消防水泵流量与扬程
Qf = Q消
Hf = (P1+P2)/2
公式中Hf—消防水泵扬程,mH2O;
H1—最不利点消火栓与消防水泵垂直高差,mH2O;
H2—表示吸、压水管水头损失总和,mH2O;
Hxh—消火栓口所需压力,计算见式;
P1—气压罐最小工作压力(绝对压力),即最不利点消火栓所需压力,kPa;
P1=Pmin+100=H1+H2+Hxh+100;
P2—气压罐最大工作压力(绝对压力),计算见气压罐。
P2=Pmax+100
气压罐作为局部增压设备时,贮备水容积不应小于30s的室内消防用水量(常高压设备);气压罐作为水箱功能,贮备水容积不应小于60s的室内消防用水量。
(8) 减压孔板的计算
消防泵的压力是按照最不利点消火栓所需压力要求设置的,底部消火栓口压力最大,必须将其多余的压力消除掉,即在消火栓口前装设减压孔板,减压孔板孔径依据各层消火栓剩余水压值确定。每层消火栓栓口所需压力是相同的(Hxh=Hq+hd+Hk);
计算层与最不利层压力上的差别是 H剩=Z+∑h
式中:H剩—减压孔板需要减去的剩余压力,m;
Z—计算层至最不利层的垂直高差,m;
h—计算层至最不利层的总头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失。
由于减压孔板安装在横支管上,立管与横管的流速不同,依据计算求得的H剩计算横支管上H剩′,
H剩′=H剩/V
式中V—消火栓横支管流速,m/s;依据支管上的设计消防水量,与支管管径查水力计算表可得横支管流速;故依据计算的H剩′查表可得,即可选定相应的减压孔板孔径。
1. 2 生活与消防共用系统水力计算
生活与消防共用系统与单独的消防系统计算既有相同又有不同之处。相同点是消防立管流量计算与单独消防系统中立管计算完全相同;生活系统立管计算与给水系统单独设置立管水力计算一样。
不同点是:
①干管流量应是生活用水量与消防用水量之和,而且如果这个系统中有浴室,在生活、消防系统中管段流量只计算其中15%的浴室流量,其原因是浴室用水与消防用水量均较大,平时不发生火灾时,水量供给浴室是足够的,这样不致使管径过大。
②流量确定管径,该建筑共享系统流速v按生活系统控制流速v<2m/s确定管径。
③生活与消防共用系统局部水头损失为沿程损失的20%,即h局=20%h沿;H2=h沿+h局。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
供水管网进水压力变化出现的问题我分公司在山顶标高30多米处设一消防生产两用水池,平时用双泵(一用一备)专用管路从市政管网取水到高位水池,高位水池处设高低水位自动控制输送泵。平时蛮正常。近来出现一问题,有水从高位水池溢流口流出,去泵房检查,发现输送泵都停在那,泵前输送管市政网压力有5公斤多,怀疑是我分公司离水厂近,管网压力太高直接把水压倒山顶高位水池去了。进水管网压力高低也不一定,时高时低。已把进水阀门关小了点,高手有什么办法没?是否在进水总管上增加阻力解决?谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了
回复 举报
回复 举报