供水管网进水压力变化出现的问题

发布于:2018-11-22 09:46:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我分公司在山顶标高30多米处设一消防生产两用水池,平时用双泵(一用一备)专用管路从市政管网取水到高位水池,高位水池处设高低水位自动控制输送泵。平时蛮正常。近来出现一问题,有水从高位水池溢流口流出,去泵房检查,发现输送泵都停在那,泵前输送管市政网压力有5公斤多,怀疑是我分公司离水厂近,管网压力太高直接把水压倒山顶高位水池去了。进水管网压力高低也不一定,时高时低。已把进水阀门关小了点,高手有什么办法没?是否在进水总管上增加阻力解决?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云涛
    云涛 沙发
    楼上观点正解!!
    2019-01-10 21:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • ly2txj
    ly2txj 板凳
    水池进水总管装个浮球阀?

    另外 泵是不是都可以取消了?

    2019-01-10 15:05:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。