土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急救:模块机温度上不去

急救:模块机温度上不去

发布于:2008-02-05 10:48:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
700m2娱乐场所,用台资东元120KW模块机,地点在江苏泰州,下大雪前制热效果很好,一切正常。下雪后只要一开末端设备风机盘管(只开其中一半设备)温度马上从48度就掉到31度后就上不去了。高压12kg/cm2,低压2.712kg/cm2

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_yong
    wx_yong 沙发
    如果解决了,能告诉我们是什么原因吗?也 好让我们学学
    2008-02-15 15:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • taifeng999
    taifeng999 板凳
    这有多种原因可造成1.空气源热泵机组在低温工作时效率削减很大特别是在零下时
    2.室外换热气是否大量积霜
    3.机组是否在满负荷运转(活塞机往往有卸载装置)
    4.制冷剂有无泄露情况
    2008-02-15 12:07:15

    回复 举报
    赞同0