一、工程概况
中国传媒大学图书馆用地范围位于中国传媒大学校内,校园总用地面积为375434.8平方米,其中本项目占地7139平方米。
总建筑面积43908平方米,其中地上建筑面积33862平方米,地下建筑面积10046平方米。
主楼地下2层,地上7层,主楼南侧主入口处女儿墙顶高35.50米;配楼地下一层,地上2层,结构最高点标高为17.7米。主体钢筋混凝土框架抗震墙结构,抗震设防烈度为8度。属一类高层。
二、工程设计特点
本项目是一座现代化智能型图书馆。方案是由加拿大AMMNAT建筑师事务所完成,初步设计及施工图阶段由我院完成。建筑理念新颖,平面功能复杂、多样,与传统图书馆的设计有很大的不同。主楼入口是一个两层高的休息大厅,宽大的楼梯通向主阅览室。各层主要功能为公共检索区、读者休闲区,行政办公区、阅览区、计算机房、书库、特藏库等。地下二层为汽车库,部分战时为六级人防物资库,平时为传媒博物馆。配楼入口是一个2层高的带玻璃顶棚的中庭空间,网吧、书店、笔记本电脑租借处、电话亭、休息空间、特色实物收藏展览区、影视欣赏厅和报告厅均围绕着有顶棚的花园布置,在这里还可以进行临时的聚会或举办特殊的活动,因而加强了图书馆作为一个公众学习中心的使用功能。配楼二层为学术报告厅——设200多个座位(圆形),影视资料观摩厅,多功能展厅。
三、设计参数及空调冷热负荷
1.室外设计参数
略
2.室内设计参数
3. 冷热负荷
夏季总冷负荷:3036kW(考虑了夏季学校放假的因素),冷指标:69.13W/m2
冬季总热负荷:2615kW(考虑了冬季学校放假的因素),热指标:59.6W/m2
四、空调冷热源及设备选择
本工程采用全年集中式空调系统。空调冷热源、地板辐射采暖热源均由地下二层制冷、换热设备机房提供。
制冷机组采用2台水冷离心式冷水机组,供回水温度为7/12℃,冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔与制冷机组配套设置,冷却塔设于屋顶。
板式换热器设置2台,每台换热量为总热负荷的75%。一次热源为校区内集中锅炉房提供,一次热水温度为85/60℃热水,空调供回水温度为60/50℃。
六层古籍书库、珍贵文献特藏陈列室、七层密集音像资料库房采用风冷式恒温恒湿机组。室内机设于空调机房内,室外机设于屋顶。
首层计算机机房、UPS电源夏季采用大楼的空调系统;冬季采用变制冷剂空调系统,室外机设于屋顶。
首层消防监控室除采用大楼的集中空调外,为了满足机组停机时,仍能保证房间内的温度,采用VRV变冷媒冷暖空调机组,室外机设于屋顶。
弱电竖井设置变制冷剂空调系统。电梯机房设置分体空调。
五、空调系统形式1. 消防中心(当时规范没有明确消防控制室不能使用风机盘管)、楼宇自控、电话交换机房等设风机盘管、分体空调加新风系统。
2. 裙房二层影视观摩厅、报告厅、七层视听观摩采用全空气系统,部分回风经过热回收后排出室外。空调机组为带显热回收装置的双风机机组,热回收机组采用板式或转轮显热机组。过渡季可采用全新风。
3. 密集音像资料库房、古籍书库、珍贵文献特藏陈列室等区域采用全空气循环风系统,新风经大楼内带热回收的新风机组集中处理后送至房间内。
4. 其余各房间(区域)均采用风机盘管加新风系统。由于图书馆人员较多,耗冷量、耗热量较大,为了降低建筑物的能耗,主楼的新风均采用显热热回收机组。各层新风的处理:排风通过竖向管井集中收回,经带热回收的新风处理机组处理后,排出室外。处理后的室外空气再由新风竖井送至各层。
5. 地下室密集书库设置移动式除湿机,由管理人员根据室内湿度手动运行。
六、通风、防排烟及空调自控设计
本楼内设有消防控制中心,防排烟系统均由消防控制中心控制。
1. 通风及防排烟自控
1.1 高度超过12m的所有中庭设置机械排烟系统,体积均小于17000 m3,按6次换气计算。中庭下部或上部设电动或气动可开启外窗,平时自然通风。火灾时电动可开启外窗,与屋顶排烟风机连锁。
1.2 前室采用手动或远距离控制的多叶正压送风口,平时常闭;火灾时,开启着火层及其上下两层,并连锁加压送风机运行。
1.3 长度超过20米的内走廊及无外窗的地下房间设机械排烟系统。排烟口为手动或远距离控制的排烟口,火灾时,手动或远距离开启着火区域内的排烟口,并连锁排烟风机运行。有补风系统补风机同时运行。
1.4 设有设机械加压送风系统的楼梯间,火灾时,加压送风机运行。
1.5 气体灭火的房间设事故排风。火灾时,关闭所有送排风口分管上的阀门,自动开启泄压口阀门。灭火完毕后,开启相应区域内的排风管上的电动密闭风阀,并开启排风机。
1.6 发生火灾时立即停止所有运行的空调通风设备。
2. 空调系统自动控制与监测
根据业主对本工程的使用要求及节约能源,空调系统采用楼宇自控。
对制冷机房、换热站、空调机组、新风机组等数据进行检测、显示、报警、联锁控制等。
七、心得与体会
项目运行良好,室内环境及 温度均满足设计要求。
本项目设计在2005年开始,从方案阶段设计团队共同参与设计,在和加拿大机电公司沟通过程中,了解到当地围护结构选用的材料非常好,传热系数很低。但当时国内公建节能标准远低于今天的标准,可否降低本项目的传热系数?降低多少?
在初步设计阶段,根据现行规范标准进行负荷计算后,发现围护结构占空调比例负荷较大。因此暖通专业积极参与,综合考虑国内外标准和经济性,建议建筑专业采用较好的围护结构,降低围护结构传热系数,从而使围护结构空调冷热负荷降低,冷热源设备及末端设备容量降低,既节约了能耗又为甲方节省了初投资。同时,在使用过程中,降低运行能耗,节约了运行费用。从今天国家要求节能角度来看,当时的做法是超前的、合理的。
新风机组及空调机组均设置显热回收装置,回收排风能量。新风机组集中设置,竖向通过井道送至阅览区,回收排风能量。
空调机组过渡季可以通过旁通采用全新风运行,冬初、春末也充分利用室外空气对室内降温,减少冷热水加热、降温,节约能耗。
由于变频器的价格过高,因此新风机组、全空气空调机组未考虑采用变频机组。从现行公建节能标准及绿建标准来看,如果采用变频机组,阅览室设置CO2浓度探测控制机组新风量,节能效果会更明显。
唯一不足,当时想采用集中控制多台风机盘管的措施,但是自控水平无法达到。因此每台风机盘管设置一个温控器,数量较多,增加了后期管理工作量。
来源:CCHVAC
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
【早安暖通】未来多联机有哪些“黑科技”?自1996年我国研发出第一台变频节多联机后,多联机的技术和市场得到了飞速发展,到2017年,其技术已达到国际先进水平,产值已超过集中式空调设备总产值的50%。未来多联机又会有哪些“黑科技”呢?《喷气增焓多联机技术应用蓝皮书》(注①)提到: (1)多种形式的多联机系统,以满足不同地域、不同建筑和使用功能的需求,并且达到更高的节能环保要求。热回收型多联机、蓄能型多联机、水冷式(水环)多联机、燃气多联机、低温强热热泵多联机的研发,并发展其他具有多联机优点的新型系统,力争在提高部分负荷性能、减少制冷剂充灌量等方面取得更大的进展,以实现节能、减排目标。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报