请教各位大师给予指点:
TN-S系统低压母线----我过去除设相母线外,设中性母线,从中性母线上引出N线和PE线,构成TN-S系统.最近审图回馈意见中说应分别设中性母线和PE母线;想听听各位的意见.规范上有无明确规定?
另外还有一条意见,补偿用电容器不该加热继电器保护?
(怎么没人理我啊,可否请几位斑竹过来指点一二啊,不管什么意见,总比没有意见好啊)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fatomas
    fatomas 沙发
    低压电容一般为角形,应加热保并带断相保护的
    2005-02-17 00:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    TN-S系统是三相五线制中性点直接接地,整个系统的中性线和保护线是分开的系统。
    TN-C-S系统是三相四线制中性点直接接地,整个系统中有一部分中性线和保护线是合一的系统。

    你这种接法应该是属于后者。
    补偿用的电容器应该加过载保护。
    2005-01-27 14:03:27

    回复 举报
    赞同0