土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房配电,请大家帮忙,在线等待

机房配电,请大家帮忙,在线等待

发布于:2005-01-21 16:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一机房:总用电量7KW,一台5KVA的UPS(3.5KW)、一台3P大金空调(2.8KW),在无其它设备。以上两设备都是220V电压,大楼提供25A的三相开关,配电后有一相为空,大楼以电流不平衡为理由,要求我们以上两设备均采用三相电压,但三相设备的造价将高出四五倍,甲方不同意。



我想问一下,这是不是一个无理的要求,这样的配电会对大楼产生影响吗?如果有影响会是什么影响?设备的工作电流20A,总进线开关25A,我觉得应该可以吧,会有什么问题呢?



急啊,先谢谢了!


多问一句:三相负荷不平衡会导致什么样的结果?

谁能系统的帮我分别一下。

谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    我觉得既然称为机房,不管他用什么电。。
    最好采用三相供电,而且规范好象还有要求,机房电源还得根据负荷要求单独双电源。

    现在麻烦了,规范里找不到相关机房方面的规范要求。插座用不用漏电的都不知道,郁闷。。。
    2009-10-29 09:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    这个很牵强,其实用单相的就可以了。没有绝对的平衡。只有相对的。如果大家都接三相的。大家都把L3接几个灯。那就叫平衡了。进三相的保证户内三相平衡。进单相的保证大楼同意分箱下所有单相的平衡。难道接单相就是不平衡了。大楼管理方理解有很大问题。
    2009-05-11 10:13:11

    回复 举报
    赞同0