土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风)

建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风)

发布于:2018-11-07 11:45:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  1.bmp 2.bmp

我和朋友一起按照新规编制的  建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风),绝对原创

下载地址:https://ziliao.co188.com/p62903885.html,

只想少赚一点土木币,为以后下载资料储备

求评论、收藏,评论超过100楼,免费分享

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房自然排烟问题

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。       有一个项目3层厂房长50米,宽30米的丁类厂房,两边开有自然排烟的窗,开窗面积满足要求。是否需要做机械排烟系统?如果按照不应大于建筑内空间净高的2.8倍的要求,层高3.6米的2.8倍是11米,那是不是无法满足自然排烟要求?

回帖成功

经验值 +10